目前市场上的一些报警器材,比如对射,共振电缆,电子栅栏,都可能出现误报的情况,但是如果设备都正常的情况下,总是出现误报,那就要检查你的电源功率是否能满足所有设备了。本人曾经遇到这样的问题,电子栅栏、共振电缆一共22个防区,经常出现误报,简直无法使用,但是测电压都是14V,17V,采用集中供电,检查了好久,排除设备、线路问题后,最后发现电源功率太小,用的是12V/5A的电源2个,一个给10个防区供电。最后换了一个24V/8.3A的电源所有问题都解决,没有误报的情况了,而且很稳定,顺顺利利的就验收了这个项目。所以我把这个经验发出来,供大家学习,参考。要求版主加精,给点积分,谢谢了。
回复

使用道具 举报

已有26人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
haihualiu 发表于 2010-10-29 16:42:00

     现在我刚好遇到一个工地也是红外对射老是误报,但是供电是前端一个地址模块和一对红外对射一个12V2A(标称2A不知有没有)的电源供电。误报情况不定时,有时候还出现是红外对射对好了过一段时间误报去检查由对不准了。这种情况是不是电源引起的?红外对射换过好几对了,下一步参考楼上的意见更换电源去试一试。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
专业防盗报警 发表于 2010-10-29 21:30:00
电源功率不足可能是对射误报的其中一个因素,但绝不是探测器误报的全部因素,所以,具体情况具体分析。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
小德德 发表于 2010-10-30 18:06:00
有的时候安装位置也会 是原因之一啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
mini7400 发表于 2010-10-31 10:25:00

这和一个人为什么会生病差不多,是一个综合因素!完全长期不出问题比较难!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
mother123 发表于 2010-11-23 15:59:00
24V8.3A在0.75的线路中,有效距离是多少?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
xtdcuyi 发表于 2010-11-25 12:47:00
学习.
学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
pinghuang 发表于 2010-11-25 13:33:00
学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
台诚 发表于 2010-11-25 17:07:00

学习

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
wwoooo 发表于 2010-11-27 14:55:00

学习一下。谢谢

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
ligangsg 发表于 2010-11-27 17:11:00
学些下,没遇见过的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
ly216 发表于 2010-12-5 22:43:00
以前也见过  再次学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
yuningqing 发表于 2010-12-9 14:53:00

楼主的观点是,集中供电,容易导致用电器过多的情况下因电压过低而出现误报。

但是对于红外对射,因为大雾啊,对射调教啊,还有其它干扰啊,都会出现误报的情况。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
283788455traker 发表于 2010-12-10 17:38:00
误报原因就一个防区被触发,触发的原因,具体情况具体分析了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
yuhuibbs 发表于 2010-12-11 14:16:00

多谢分享,

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
大宝2010 发表于 2010-12-13 14:46:00

学习了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
aqing0227 发表于 2010-12-14 09:10:00
可以讨论
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
淡忘江湖 发表于 2010-12-27 21:34:00
学习了,好文章
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
古月浮云 发表于 2011-1-7 12:16:00

学习了  谢谢

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
yuhuibbs 发表于 2011-1-8 11:09:00

怀疑压降问题可以去测终端和中段电压,要带负载测,对射一般小于9~10V有些厂家的对射会导致继电器不吸合,(设备会报警)就是所谓的无输出

最好采用24V供电,压降小。

排除压降后,主要看对准问题,有时候只对准了个别光束的时候,发生树叶;雾气,积雪,下雨极易误报,