[求助]摄像机,主机一直烧是什么原因??...

[复制链接]
mygolove 发布于: 2010-10-28 10:50 504 次浏览 8 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

16路监控,2路门岗离主机400米,摄像头用的是枪击,电源用的是单独供电,12V2A,用的支架不是绝缘的。。3路在仓库,离主机差不多也是400多米,电源用的也是单独供电,后来改成集中供电了,不是露天的。。。也烧,都没有接防雷器,接地,走线都套管,没有和其他电源,强电走在一起。刚安装时下雨没有什么问题,但后来隔段时间一下雨,就会那几只摄像机会有1到2支烧坏,而且是随机 的,电源有时也烧,但烧得很少。主机也烧过,有时晴天也会烧坏镜头,但距离主机近的摄像机却没有烧坏的!我在摄像机跟主机两端都有加稳压器,但还是烧,都搞不懂问题到  底出在哪了

回复

使用道具 举报

已有8人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
zhj2226 发表于 2010-10-28 10:58:00
加我
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
mygolove 发表于 2010-10-28 17:38:00
主题最新回顾(发布时间:2010-10-28 10:58:00)
--  作者:zhj2226
--  
加我

 

 

加你QQ吗

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
stlantian 发表于 2010-10-28 17:41:00

如果EIE1992老师傅在这里的话 肯定说你这是由于系统多点接地 典型的地环路造成的烧摄像机现象 快快想办法把前端与大地绝缘试试吧

 

不信你问EIE老师傅

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
eie1992 发表于 2010-10-28 17:55:00

楼上说的很对,第一个怀疑点应该就是多点接地问题——现场检查系统前端摄像机有没有接地问题,主机接地没有(应该接)?

设备质量,接线错误,设备漏电,电缆破皮等等是偶然的、无规律的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
587138 发表于 2010-10-28 23:18:00

所以,以后多用点塑料支架

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
bananaaaa 发表于 2010-11-8 14:59:00

接地问题

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
miao2535538 发表于 2010-11-8 15:01:00

塑料支架的耐磨性和稳固性怎么保证呢?会不会是接地问题呢

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
28computer 发表于 2010-11-8 16:15:00