- 千家论坛 -- 最大的系统集成社区 ( http://www.1000bbs.com/index.asp ) -- 监控系统( CCTV ) ( http://www.1000bbs.com/list.asp?boardid=51 ) ---- 用双绞线传输器做的工程出现奇怪现象,请高手赐教!!! ( http://www.1000bbs.com/dispbbs.asp?boardid=51&id=366535 )
|
-- 作者:ztmfirst -- 发布时间:2009-9-15 21:51:00 -- 用双绞线传输器做的工程出现奇怪现象,请高手赐教!!! 我公司现在正做一个用双绞线传输器传输视频的监控项目,现全部线已经布置好了,昨天拿了设备去测试,遇到很奇怪的问题,测试的图像在监视器上显示有重影. 系统结构如下: 前端用无源单路双绞线传输器,中间用网线转输视频,后端用16路有源双绞接收器,DVR用海康威视,监视器用25寸MP25C创维的. 测试情况如下: 摄像机没问题,因为在机房接视频跳线联到DVR,在监视器上显示图像正常. 摄像机在前端用工程宝12V供电测试图像正常,但是用它来供电,到机房这边显示图像还是有重影.( 排除电源供电引起问题 ) 两端都用单路无源传输器,还是有重影,( 共有35个点,有些距离比较远,我挑几个近的点来测 ) 摄像机在前端,用一台显示器在机房接上DVR,图像还是有重影,( 排除监视器问题 ) DVR单独测试过没问题,( 用三台同样型号的8016HS-S,在公司测试过没问题 ) 监视器单独测试过没问题 用另一种网线直接拉到前端( 55米左右 )接上,还是有重影( 都是用国标超五类线 ) 在公司测试用一整箱网线( 工程中使用的同一网线 ) ,两端都接上单路绞线传输器( 同样品牌设备 )图像正常 全部东西基本上都好像没问题,在工地上测试就有问题,难道见鬼了?请问有没高手试过这种情况?线路虽然用强电220V一起走,但是分管布的,就算是同一管,以前我也试过没问题.而且这次测试的距离也不算远.
|
-- 作者:ztmfirst -- 发布时间:2009-9-15 21:51:00 -- 大家一起来探讨一下!~
|
-- 作者:ztmfirst -- 发布时间:2009-9-16 10:02:00 --
|
-- 作者:菜鸟入门 -- 发布时间:2009-9-16 10:49:00 -- 期待答案啊!我也想学习学习经验1
|
-- 作者:ICON371 -- 发布时间:2009-9-16 11:12:00 -- 双绞线传输器,什么东西啊,
|
-- 作者:leo110 -- 发布时间:2009-9-16 11:23:00 -- 期待中
|
-- 作者:wtfmtd -- 发布时间:2009-9-16 11:36:00 -- 全部都有重影吗
|
-- 作者:view520 -- 发布时间:2009-9-16 12:27:00 -- 选留最远的一个点,把其他的点电源和信号线都断掉,看看是否有重影.如果没有重影,在逐个点接线.
|
-- 作者:ztmfirst -- 发布时间:2009-9-17 22:20:00 -- 原因找到了,是因为阻抗不匹配,同事在接线时将两条并在一起当一条线来接,其实用这个设不是越多线代表传输质量更好
|
-- 作者:gp6891 -- 发布时间:2009-9-18 9:38:00 -- 又学习了一招
|
-- 作者:zuoxi -- 发布时间:2009-9-18 11:33:00 -- 学习了
|
-- 作者:moontriple -- 发布时间:2009-9-18 14:14:00 -- 阻抗不匹配,信号反激了。
|
-- 作者:xufan20088 -- 发布时间:2009-9-19 11:13:00 -- 不是阻抗不匹配,而是你使用多了,这样就增加了他的分布电容而引起的
|
-- 作者:xiahaifeng2008 -- 发布时间:2009-9-21 9:37:00 -- 很正常的问题、不奇怪、 哎 仔细检查吧!
|
-- 作者:佛山小鸟 -- 发布时间:2009-9-21 9:59:00 -- 我做过,前端用有源单路双绞线传输器,传输用5类网线但每条网线只用2对线,后端用16路有源双绞接收器,可以正常使用
|
-- 作者:cf88 -- 发布时间:2009-9-21 10:01:00 -- 明显的阻抗不匹配! var reload=1; >
|
-- 作者:hehe0091892 -- 发布时间:2009-9-21 10:55:00 -- 恩 设备般不会出现问题,主要是线路接线问题, 因为好多工作室工人施工的,他们可能在施工过程中,出于省事、或出于为领导省一根线,呵呵 线路与设备接口中存在电压、电路、功率、荷载能力的匹配情况 而且在大系统中施工要注意设备线路的相互平衡,一台设备预留点或是线的时候, 一般习惯叫甩一个口两个口的,正口预留,实际不然,这样预留可能方便日后的增容啊什么的, 但就系统来说可能造成运行不平衡,就和一般电器设备安装接线的虚接,这是最要命的 因为你根本不知道怎么做,大系统和小系统的命运一般是,局部系统拆除,逐一核查,所以大家在施工过程中一定要注意啊
|