千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

电梯监控问题...

[复制链接]
morrisli 发布于: 2010-10-12 21:27 1274 次浏览 27 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

工程是这样的,10台电梯,电梯高度35层,电梯井正走线,走到电梯井中间捆绑电梯随行缆,电梯井内用电梯专用监控线75-4,到-2楼接75-5监控线出电梯井,接口在井内嵌。最远的电梯线长不到500米(带井内电梯专用监控线)。 摄像枪是全不锈,已同电梯做好绝缘。

 现在问题是有几个梯出现波浪,黑条上下移,雪花。其他几个还算正常,最远距离那个效果是最差的。有时整体出现少少波浪,过一段时间又正常了。电梯升降对监控影响不是很大。各位大哥帮帮忙。

回复

使用道具 举报

已有27人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
eie1992 发表于 2010-10-13 09:19:00

“到-2楼接75-5监控线出电梯井”

在-2楼出线的地方,看图像,与主机上看的干扰情况是否一样?需要一路一路查。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
morrisli 发表于 2010-10-13 09:54:00

不一样。但效果也不是太好。我是拿再远的电梯来试,其他无试。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
eie1992 发表于 2010-10-13 22:04:00

“黑条上下移,雪花”——

1、电源电压低;

2、系统存在多点接地;

3、信号衰减太大;

只能通过现场测试作出判断。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
morrisli 发表于 2010-10-14 21:26:00
以下是引用eie1992在2010-10-13 22:04:00的发言:

“黑条上下移,雪花”——

1、电源电压低;                                加15V 电源可以解决吗?

2、系统存在多点接地;                       这应如何解决?

3、信号衰减太大;                             我加了放大器。但效果不是很理想。

只能通过现场测试作出判断。

 

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
eie1992 发表于 2010-10-14 22:31:00

通过现场测试作出判断。

1、是不是电源电压低?保持摄像机安装和供电情况下,用监视器或工程宝,在前端直接看摄像机输出,是否正常?

2、系统是否存在多点接地?系统是否都是电梯监控?检查所有的摄像机是否有接大地的(现场检查)?——有一个检查方法:主机机壳做好接地。各路视频在主机上会合,从主机上拔下一路电缆,用万用表的交流电压档,测量拔下的电缆BNC头外壳与主机BNC座外壳之间,有没有电压?正负零点几伏的算正常,1、2伏以上就要注意检查了;一路一路检查。

    也可以用监视器或工程宝判断:把有干扰的一路从主机上拔下来,用监视器看干扰情况,和在主机上有什么不同?一般是单独看无干扰,一接入主机就有干扰,大多是地环路问题。

3.“在-2楼出线的地方,看图像,与主机上看的干扰情况是否一样?”——“不一样。但效果也不是太好。我是拿再远的电梯来试,其他无试。”

    怎么个不一样?“出现波浪,黑条上下移”有没有?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
cz5960379 发表于 2010-10-15 09:17:00
电梯井,好像比较特殊,学习中
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
大唐传奇 发表于 2010-10-15 09:24:00

二楼接口处多检查几个点,看表现情况。

加放大器后,干扰是否也加大?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
morrisli 发表于 2010-10-15 22:06:00

加了放大器。效果也好不多少!图像变回黑白。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
zhzh_zgq 发表于 2010-10-16 08:55:00

根据楼主的贴子中的问题,建议你看看以下千家的老贴子,参考参考

 

-- 作者:yuhuacable
-- 发布时间:2010-1-27 21:37:00
-- [原创]高速电梯专用视频线
*高速电梯专用视频线
又称“电梯视频随行电缆”、“电梯视频线”。
用于高速电梯视频监控系统连接电梯摄像机与视频监控设备,传输视频监控图像信号。
产品采用特定材料及工艺制作,性价比高。
产品有带电源线及不带电源线供选择。
电梯专用视频线安装注意事项:
1、电梯专用视频线安装使用前应自由垂吊,充分退扭(避免出现线缆打结和波浪扭曲);
2、电梯专用视频线中的钢绳加强芯剥离后应进行固定,同时应承受线缆自身重量及运行拉力;
3、电梯专用视频线中两条钢绳加强芯剥离后应保持对称一致拉力,其所受拉力与平均值偏差应小于5%;
4、电梯轿厢压缩电梯缓冲器时,电梯专用视频线不得与底坑和轿厢底边框接触;
5、安装时线缆视频、电源接口不得有虚焊、脱焊且应固定牢实。

一般电梯运行速度:1.75m/s,2.5m/s;
高速电梯运行速度:4m/s及以上;
超高速电梯运行速度:5 m/s,6 m/s,9 m/s。


此主题相关图片如下:tsyv-75-3-i .jpg


电线电缆选型与应用专家……

吴小姐,QQ:25034 9656/TEL:0755-2727 8012/MP:135 9039 6776

欢迎交流合作,谢谢!

 

......

......

......

 

详细请见 千家贴子 .

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
zhzh_zgq 发表于 2010-10-16 08:55:00

根据楼主的贴子中的问题,建议你看看以下千家的老贴子,参考参考

 

- 千家论坛 -- 最大的系统集成社区 ( http://www.1000bbs.com/index.asp )
-- 监控系统( CCTV ) ( http://www.1000bbs.com/list.asp?boardid=51 )
---- 在电梯里面安装摄像头能否用普通的视频线代替电梯专用视频线? ( http://www.1000bbs.com/dispbbs.asp?boardid=51&id=258638 )

--------------------------------------------------------------------------------

-- 作者:jetma
-- 发布时间:2006-12-12 17:04:00
-- 在电梯里面安装摄像头能否用普通的视频线代替电梯专用视频线?

在电梯里面安装摄像头能否用普通的视频线代替电梯专用视频线?

我用75-3的128编的视频线能不能用?电梯的随行电缆是从中间引入的。整个楼层高16层。

电梯是低速的电梯速度大概是1.5米。

电梯里己方的距离又几十米不到100米。

如果我用电梯专用视频线的话肯定也只是在电梯井着短距离用,从电梯井到机房肯定还是用普通的视频线肯定要接这样影响视频的传输不?

请大家给我给我一点意见我到底用什么好。还有一点就是想省钱。

 

......

......

......

 

详细请见 千家贴子 .

 

[此贴子已经被作者于2010-10-16 8:55:56编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
bjzcthli 发表于 2010-10-21 14:28:00
我前几天也遇到了一个这样的问题(客户遇到的,我是做无线监控的),他说是线缆的问题想在电梯里面改用无线的,起初我感觉不行因为怕电梯里面干扰大效果不好,就和他提出测试一下,没想到测试完成后效果非常好,你也可以考虑一下改用无线的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
3000elite 发表于 2010-10-21 14:38:00

电梯的 情况比较复杂,具体情况具体分析,主要在电路和线路上 下功夫,希望你解决问题后也回个帖子跟大家交流交流。。。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
eie1992 发表于 2010-10-21 15:02:00

系统结构,连接关系,一直没介绍;

现场测试大概也没进行,结果更不得而知;

加放大器“效果也好不多少!图像变回黑白”——什么放大器?加在哪里?加前加后有什么区别,都不介绍;

 

大概是想用一个办法或一个设备,一下全解决了吧。瞎碰不行的,要查大原因才是根本。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
tianyaxiaobin 发表于 2010-10-21 15:12:00
应该是线路的原因,你用的是不是随行电缆哦。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
tianyaxiaobin 发表于 2010-10-21 15:14:00

加抗干扰器,把干扰信号滤掉。

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
morrisli 发表于 2010-10-23 23:45:00

谢谢各位大哥的意见,我正打算加光纤,被开强电,看下效果如何.不知是不是有强电干扰? 放大器是加在机房这端.我试过用两种抗干扰器,效果都很差.比不加抗干扰器还要差, 想问下电梯信号对监控也有干扰吗?如何处理?

试测试过摄像枪的电压是10.3V 左右(集中机房供电) 打算在机房15,4A电源供电,

试过用12V电池独立供电给摄像枪,效果还是一样.

希望大家还提供各种解压方法.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
joyy18 发表于 2010-10-24 11:53:00
电梯井,比较特殊,学习中

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
qwer821843 发表于 2010-10-24 13:44:00
新手,不说话
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
pengzhanfeng 发表于 2010-10-24 13:57:00

电梯井,未做过,学习学习。。

回复 支持 反对

使用道具 举报

12下一页
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城