摄像机电源的配置,最忌讳什么?...

[复制链接]
aykj 发布于: 2010-10-11 21:45 206 次浏览 0 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
 

最忌讳的是:整个监控系统共用一个电源。原因如下:

  1) 系统维修的时候,经常需要打开、关闭电源。所有的摄像机在打开电源瞬间同时启动,启动电流特别大,对电源的冲击力很大,严重的会烧毁电源,

  2) 所有的摄像机共用一台电源,当电源发生故障时,整个闭路监控系统陷入瘫痪。尤其是一些重要出入口的图像无法监视,可能会造成不必要的麻烦。

  那么正确的做法应该是怎样呢?如上面例子,一个商务楼有100台固定摄像机,总共需要约800W的电源,正确的配置应该是选择4台、每台200W的电源。这样,当某一台电源发生故障,可以把重要出入口的摄像机接到其它好的电源上,不至于影响整个系统的工作。