 有工程经验的同志们,请教两个问题:

1、集中供电,最远端能达到多少米,工程上面有一个点最远端600多米,用集中12V供电有没有问题。

2、如果用双绞线传输,能用其中的空线做电源传输吗?

 

谢谢!

回复

使用道具 举报

已有11人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
lxhzilong 发表于 2010-10-9 15:42:00

我做过采用220集中供电,有300米,12V的走不了那么远,一般是60V。

POE的供电距离是100-150米。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
wanglianhai 发表于 2010-10-9 15:49:00

六百米用DC12V肯定是不行了

可以,但是要求距离近。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
zhudi528 发表于 2010-10-9 15:57:00

1、集中供电,最远端能达到多少米,工程上面有一个点最远端600多米,用集中12V供电有没有问题。

 

200M集中供电就开始有危险了,损耗会很明显,影响供电效果;超过600M的直接强电到供电设备变压好了。

2、如果用双绞线传输,能用其中的空线做电源传输吗?

 

双绞线供电效果会很差的,不要超过80M

 

 

[此贴子已经被作者于2010-10-9 15:59:06编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
gtxyzqf 发表于 2010-10-9 16:12:00

一般来说,100米以下的才考虑用DC12V集中供电,线损较小。

双绞线这玩意太差劲了,传输视频效果差,彩色衰减厉害,接头处容易出问题,MS没多少人用了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
hua0785 发表于 2010-10-9 16:12:00
以下是引用legovo2000在2010-10-9 15:36:00的发言:

 有工程经验的同志们,请教两个问题:

1、集中供电,最远端能达到多少米,工程上面有一个点最远端600多米,用集中12V供电有没有问题。

    安防标准要求:所有前端设备供电都必须是集中可控的供电,对供电电压及供电方式没有要求。

    所以集中供电不要简单地理解为DC12V集中供电,无论你供电电压多少,只要电是从中心出去的,都可叫集中供电。

   我对集中可控供电的要求理解是:只要前端供电在中心可控,任何供电方式都可以。那么供电方式有几种?我的归纳如下:

   1)、集中开关电源供电,开关电源一般是DC12V的,前端摄像机工作也大多是DC12V的,所以这个可以算作一种。但供电距离较近,一般线径不宜超过1.5平方,单摄像机供电不宜超过150米。

   2)、集中可变开关电源供电,开关电源的电压是可调的,从DC12V到DC24V之间可调,这在有限的程度上可以解决前端设备供电不足的问题,但这种供电方式对线路上的摄像机电压要有明确的把握,否则有可能损坏近点摄像机。

   3)、集中可变调交流低压供电,在中心调节可变交流电压,调到一个较高的安全值,如AC60V,到前端后又调节成摄像机的工作电压如DC12V。

          这种供电方式可以在一定程度上解决电源与信号线之间的干扰问题,也能很好地解决供电距离问题。

   4)、集中AC220V供电,在前端再调节成DC12V供电。这种供电方式可以完全解决供电距离问题,但220V强电不能同弱电同管铺设,供电成本过高,

   5)、前端220V直接取电,这种供电方式虽然能完全解决供电问题,但后端可控问题难以解决,不符合安防标准。对于无需技防验收的项目可以考虑此项。



2、如果用双绞线传输,能用其中的空线做电源传输吗?

   空线作电源传输在原理上来说并非不可以,只要电压和电流符合上面所说的要求,POE供电其实就是这样,POE供电最高能达48V,但供限于无线网络传输。但是在安防规范来说是不行的,POE的摄像机能不能通过技防验收,到目前为止我还没有看到过,不知道哪位同行能提供点资料。

 

 

谢谢!

 

    以上仅供技术讨论

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
legovo2000 发表于 2010-10-9 17:48:00
明白了!谢谢大家!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
hejazh 发表于 2010-10-9 18:30:00
六百米用DC12V肯定是不行了,还要看你这600米上还有没有其他的用电设备。不然压降很厉害了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
allahkwgk 发表于 2010-10-9 20:01:00
600M太远了,100米内可以考虑。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
自由中国 发表于 2010-10-9 20:23:00
我也学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
豆豆飞 发表于 2010-10-9 20:27:00
 
以下是引用hua0785在2010-10-9 16:12:00的发言:



joooker 发表于 2010-10-9 21:54:00

简单办法:实测您所购网线的线阻,以及后端电源的输出电压,利用欧姆定律“P=U2/R”,得出功率,看是否达到摄像机功率要求。

 