最近做了一个工程,是金矿的无线网桥远传,无线网桥装在山里金矿井口的井架上,井架一般15米多高,上有避雷针,我的无线网桥比避雷针低4米装在井架上,我的无线网桥还需要物理避雷么》???
回复

使用道具 举报

已有6人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
ruoshui3 发表于 2010-10-9 13:42:00

感应雷需要考虑吧

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
skot 发表于 2010-10-9 13:47:00

从三月的春雷开始就装好了,到现在夏雷都过了,没出过问题,现在有些矛盾需要不需要给他装感应雷

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
hua0785 发表于 2010-10-9 16:43:00

那么高,雷雨季节都过了,事实胜于雄辩,不要搞它了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
jisuanji34 发表于 2010-10-9 16:46:00

按道理来说是要装;

如果偷懒的话也可以不装;l

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
自由中国 发表于 2010-10-9 20:05:00

又不值钱,不要搞了!降低成本,又能持续

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
豆豆飞 发表于 2010-10-9 20:21:00

看你心情怎样了   心情好就给它装上