千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

[求助][原创]室外球机用双绞线传输的几点问题...

[复制链接]
shuzhaoqing 发布于: 2010-10-7 10:54 675 次浏览 3 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
 

现有一室外球机,安装于6米高的镀锌支架上,附近有两三棵稍高一点的树,距机房有700米左右,布线呢,要开挖2条水泥路面,过一片绿化地了。看了很多资料,有三种布线的方式,请大家帮忙参考一下,哪种方式最稳妥了。


第一种,用75-7的线传视频,RVV2*1.0传AC220V电源到现场,RVVP2*1.0传输485控制信号,这种方式,我想最传统了,也不大会出什么问题。关键就是75-7的线实在是好贵。所以我不大想用这个方式。


第二种,用多模光纤传输视频信号和控制信号,RVV2*1.0传AC220V电源到现场,这点距离对光纤是小意思,而且光纤的传输也很稳定。我想这种方案也挺稳定的,做去肯定不会出问题,但是光纤也挺贵,还有一对视频光端机的价格也挺高的。这种方案我想采用,但成本太高。


第三种,用八芯双绞线中的第一对传视频信号,第二对传485控制信号,RVV2*1.0传AC220V电源到现场。个人觉得这种方法挺便宜的,蛮好。准备采用这种方式。但咨询了不少人,众说风云,每个人都有自己不同的见解。主要有以下几种:

有人说双绞线容易被雷击,比较危险,建议室外最好不要用;

有人说传视频信号要用非屏蔽双绞线,而控制信号最好是屏蔽的双绞线,所以用同一根八芯双绞线是不好的;

有人说电源AC220V和双绞线布在一起,容易干扰,建议分成两种PVC管里走线;

有人说,八芯双绞线就用来传视频信号,如果再传控制信号,因为网线的铜芯很细,控制信号可能会衰减,另布RVVP2*1.0的线用来传控制信号,不要相差这个钱的投入了,这样稳定。如果是这样,那双绞线就显的有点浪费了。


请教各位,多提点意见,看看有什么性价比高,又比较稳定的做法。或都说哪种方式最好。

回复

使用道具 举报

已有3人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
cixiqdfeng 发表于 2010-10-7 11:03:00

视频和控制可以一起走的,但是传输器最好用有源的

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
shuzhaoqing 发表于 2010-10-7 11:19:00

视频和控制可以一起走,距离近了,肯定没问题,现在这种700多米的距离有没有影响。会不会衰减哦?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
POEC 发表于 2010-10-7 16:12:00

这个还不好解决吗,直接用无线了,通过无线传输了,施工解决了,传输问题也解决了

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城