本人最近完成一个小工程,共8路监控,全部为红外探头,用12V15A集中供电,其中最近距离的2路共用一根电源线,另外距离较远的6路共用一根电源线(2*1.0)。白天全部正常,晚上有2路无信号。具体症状是:
这6路中,3路距离是100米,另外2路距离是180米,最远的一个是200米,晚上没有信号的是180米远的这2路。
开始判断是电压不足,但15A的集中供电给8路探头供电,功率应该够了吧?而且最奇怪的是最远的200米的那个倒反而有图像,电压又似乎没有问题。打算去实测一下电压,由于路途比较远,探头位置又很高,所以先在这里咨询一下兄弟们,听听大家的意见,以免走歧途。
其实我想问的是:是否是电压不足造成的?如果调高电压,象我这种情况,最高可以调到多少?(最近距离的2个是10米左右,可以另外单独接电源,所以无需考虑这两个探头电压过高的问题)
典型电压不够我一般把220引到近端再变12V输入到各摄像机
差不多就那样了,直接220V的上了,
差不多就那样了,直接220V的上了,