千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

门禁/对讲/一卡通
收藏本版 |订阅

门禁/对讲/一卡通 今日: 1847 |主题: 18133

发新帖
打印 上一主题 下一主题

请教电梯门禁控制器问题...

[复制链接]
donghai3900 发布于: 2010-10-4 12:39 534 次浏览 6 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<p>各位朋友请指教。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;我公司最近研发了一套电梯门禁控制系统,但发现一个问题。不知道各位在实际工程和技术上,有没有发现这个问题。</p>
<p>&nbsp;因为为了电梯安全功能,必须做到这个功能,电梯门禁断电,电梯能恢复原来状态,即各楼层按钮好用。</p>
<p>&nbsp;所以必须将电梯门禁继电器默认打到NO,COM状态,即继电器一直处于通电工作状态,这时,继电器会发烫。虽然做过十天的老化测试,并没有出现故障,但我总感觉不好。</p>
<p>&nbsp;而现在市场上通用的电梯门禁控制器,都是采用电磁继电器,要想断电好用,设计思路都必须是这样,请教下各位,电磁继电器长期处于工作状态,寿命是多长。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;交流QQ:45240002</p>
回复

使用道具 举报

已有6人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
donghai3900 发表于 2010-10-6 10:55:00
没一个人回复我,好伤心
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
a445111043 发表于 2010-10-6 11:08:00
过来学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
jxyzkj 发表于 2010-10-6 13:52:00
我记得好像有一种继电器叫磁保持继电器,采用脉冲信号控制,不用一直通电的。应该不会出现线圈发热的情况。我也没用过,不知道其价格怎样。继电器寿命主要还是动作次数多而产生的机械疲劳和由于负载过大产生触点烧蚀的情况,继电器线圈通电发热,是正常现象,正规产品,发热情况不会太严重,不会影响使用的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
donghai3900 发表于 2010-10-6 15:33:00
<p>是有种脉冲继电器,但是,复位,也需要给个电信号,才会改变状态。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
jwwsm 发表于 2010-10-7 22:04:00
我晕,能不发热!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
gongligongsi 发表于 2010-10-8 10:07:00
<p>呵呵,那是你们没有设计好,为什么我们的电梯控制器继电器怎么不发烫呢</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城