千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

视频信号干扰问题!...

[复制链接]
huangweijun2009 发布于: 2010-9-28 14:10 464 次浏览 9 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
本人是个新手,最近遇到一个棘手问题,请各位大侠指点:一小区工程监控点距机房200米左右,当初为了多赚点,用网线传输视频和电源线共管,其中两个像机在一个立杆上,两个电源上去,同时使用,两个都有重影,停掉其中一个,另一个就没问题,是双绞线视频传输器的问题还是双绞线的问题?请各位前辈指点。(由于这根网线还有另外两个头在使用中,不好更换)传输器也换过,还是没用,是接地的问题吗?
[此贴子已经被作者于2010-9-28 15:14:22编辑过]
回复

使用道具 举报

已有9人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
zhj2226 发表于 2010-9-28 14:20:00

用好点的网线传输器吧

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
huangweijun2009 发表于 2010-9-28 15:16:00
初步怀疑是两个摄像机共地了,请指教!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
冰城千里眼 发表于 2010-9-28 15:19:00

我感觉你应该用一个电源

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
游戏老王子 发表于 2010-9-28 16:57:00
是电源相位之内的问题吗,摄像机电源一般12VDC,24VAC自适应吧,换两个不同的电源试试。摄像机里面好像有个相位之内的选项
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
yy5158 发表于 2010-9-28 17:04:00

网线传输视频信号这样很难解决

若是楼上说的12V-24V自适应

尽量用低电压

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
zwx8783125 发表于 2010-9-29 15:47:00
   感觉和网线的线径有关 你试试换根线缆呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
天津科电 发表于 2010-9-29 16:28:00
测试下电压,应该是电压不够造成的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
huangweijun2009 发表于 2010-10-1 20:30:00

感谢各位!经本人一一排除,确定是两个摄像机共地造成的,故障已解决!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
eie1992 发表于 2010-10-2 18:56:00
以下是引用huangweijun2009在2010-10-1 20:30:00的发言:

感谢各位!经本人一一排除,确定是两个摄像机共地造成的,故障已解决!

为什么共地会相互干扰呢?

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城