千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

电梯视频干扰加不稳定...

[复制链接]
gj73102 发布于: 2010-9-27 12:13 457 次浏览 7 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
一工程有6台电梯,都装有摄像机,共用电梯专用电缆,两芯带屏蔽的电缆,我们的75-5-2的线到电梯机房,电梯电缆两头加无源转换器,,在机房看图像时时有时无,电梯不动的时候图像清晰,电梯开动就干扰很严重还时有时无,后来加抗干扰器图像全无,请问大家有好的办法没
回复

使用道具 举报

已有7人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
shixiaogang 发表于 2010-9-27 12:59:00
哪里的项目哪?、
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
somh 发表于 2010-9-27 13:37:00
赚分 赚分
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
anyly 发表于 2010-9-27 14:05:00

所谓的无源转换器?是不是双绞线传输器,针对你说的这一种现场出现的图像应该这个坛子的人,很多都见到过,我这里有针对你说的图像做过一点分析也总结部分解决方案,分析结果:

①220V、380V、高压电电源产生的电磁辐射干扰。当这些强电在传输中会因传输电流的大小在电缆的周围产生不同的电磁辐射,干扰主要以50Hz和其谐波产生的,而视频传输电缆的屏蔽层对低频电磁辐射抵御的能力较差,使这些低频辐射会穿透离强电单缆近的视频电缆屏蔽层,从而对视频信号产生干扰。

②变频电机在启动工作时会产生很强的低频电磁辐射,在附近的视频传输电缆中视频信号很容易受到干扰。

③空间强电磁辐射干扰。

 

不知道有没有用,如有需帮助请给我邮箱留言吧,也有具体解决现场的方案  an_e@ina.com  

[此贴子已经被作者于2010-9-27 14:07:48编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
zwx8783125 发表于 2010-9-29 16:15:00
  我感觉这个问题不是出现在电梯井里面 而是出现在电梯机房里面》    在电梯机房不要接任何设备 直接接显示 你看是不是还有干扰
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
zwx8783125 发表于 2010-9-29 16:16:00

顺便问一下 你用的线 是什么牌子的啊 ?

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
jiaotou1978 发表于 2010-9-30 10:28:00

应该是电梯线的问题

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
自由中国 发表于 2010-10-10 13:38:00

解决了吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城