千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

防盗报警(SAS)
收藏本版 (16) |订阅

防盗报警(SAS) 今日: 11698 |主题: 12378|排名: 32 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

[求助]关于4293SN地址模块的连接方式...

[复制链接]
banruo000 发布于: 2010-9-20 07:20 786 次浏览 4 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
请教一下:两对红外对射探测器共用一个地址模块,具体如何接线?最好能够有图纸。谢谢.
回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
姜宏学 发表于 2010-9-20 09:17:00

4139地址模块一端是红线与黑线是接报警信号,另一端是黑线(公共端),白线(一防区),黄线(一防区),绿线(二防区).

白线与黑线是一防区需要串联一个10k电阻(基本不使用),黄线与黑线是一防区,绿线与黑线是二防区,接完线需要在编程里设置一下.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
banruo000 发表于 2010-9-20 22:03:00

4293sn模块,没有那么多线呀?我问了一下,红黑接报警信号线,其余两根线与两对探测器中的受光器的NC与COM端串联即可。不过,你说的应该是两防区的4193sn可编程模块,照你的方法应该也可以,谢谢!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
liuhangpz 发表于 2010-9-21 15:41:00
4293是单防区模块啊~~~4193是双防区模块
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
宁城草原狼 发表于 2010-12-12 23:38:00

串联就可以啊!用一个07防区24小时有声报警  06总线制方式就可以了。

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城