监控图像有水波纹干扰,请教有解决干扰经验的前辈!...

[复制链接]
okokok8425 发布于: 2010-9-17 21:33 1896 次浏览 8 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

    一个厂区,四十三个点,最远的三个点有不同程度的水波纹干扰,距离分别为300米(75-3线),400米(75-5线),500米(75-5线)。其中500米的这个还伴有横纹干扰。线路为靠墙边地埋,中间接过一、两次。电源为从监控室一根220V到前端用12V电源。

    这个500米的监控点上还用两路信号叠加器叠加了一路信号,不过这两个图像只能是叠加器的第一路图像正常。第二路干扰严重。(其他两路的叠加器两路信号都正常,不过距离只有200多米,且叠加器已排查没问题。)

    同样的视频线从厂区另一边地埋400米的两个监控点都没问题。

    12V电源经测量电压为12V正常。且做了更换。

    监控室电源线和视频线都做有防雷器接地。电源经过UPS.

 

    现在怀疑是电源干扰。

    不知是否存在电压衰减问题?

 

回复

使用道具 举报

已有8人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
chenhongzheng 发表于 2010-9-26 21:43:00
拿分走人
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
赛乐安防 发表于 2010-9-26 22:43:00

电源你测试过是12V的,排除电源供电问题。上次也有见过这种问题,不过我们是裸线走铁片天棚的,后来加了金属管才得,你暗埋我不知道咯,要不你试试把那摄像头接地看看。

 

 

走后希望你能解决,把方法发出来,方便大家。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
okokok8425 发表于 2010-10-3 10:37:00

谢谢楼上的朋友,问题以解决,是电源干扰。前后端加了视频抗干扰器就OK了,一点波纹也没了。那个用了信号叠加器的不能加抗干扰器,换个三合一的,把第一路空着就好了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
fox4011 发表于 2010-10-3 11:17:00

学习!

抗干扰器原来是配对使用的,一直不知道呀!