千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

关于经常烧坏摄像机问题...

[复制链接]
mygolove 发布于: 2010-9-17 10:56 2652 次浏览 26 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
我有个工程.16路的,经常会烧坏摄像机。但电源却是好的,这是怎么回事
回复

使用道具 举报

已有26人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
wsl1983wsl 发表于 2010-9-17 13:21:00

怎么烧坏?

做防雷处理每?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
sujiali 发表于 2010-9-17 13:24:00

可能是电源稳压不好,没有浪涌保护,容易烧坏摄像机

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
zhongxin6868 发表于 2010-9-17 13:53:00
你的电源电压是多少?摄像机里面用7805稳压的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
云追风 发表于 2010-9-17 17:03:00
赚积分
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
ztian12 发表于 2010-9-17 21:02:00
个人觉得电压不稳定或者某些漏电或者接地保护没做好!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
zhongxin6868 发表于 2010-9-18 15:09:00
中间加个12伏稳压器吧 L7812
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
c15121 发表于 2010-9-18 16:36:00
我这也有这个情况,不知道是什么问题?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
beautiful 发表于 2010-9-18 16:43:00
防雷没做好吧?或是多个接地点
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
wwhwwh 发表于 2010-10-18 10:40:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
cstony 发表于 2010-10-18 12:31:00

多学习多总结,

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
eie1992 发表于 2010-10-18 17:09:00
以下是引用mygolove在2010-9-17 10:57:00的发言:
我有个工程.16路的,经常会烧坏摄像机。但电源却是好的,这是怎么回事

看来不是下雨打雷才烧坏,和平天气页烧。那首先要怀疑“地电位环路”问题,系统有没有多点接地?

从系统运行安全和防干扰考虑,系统只能单点接大地——主机一点接地,前端所有摄像机都要和大地绝缘。这是发生最多的工程案例之一,原因是设计不到位。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
zhzh_zgq 发表于 2010-10-18 20:24:00

根据楼主的贴子中的问题,建议你看看以下千家的老贴子,参考参考

 

千家论坛 -- 最大的系统集成社区 ( http://www.1000bbs.com/index.asp )
-- 监控系统( CCTV ) ( http://www.1000bbs.com/list.asp?boardid=51 )
---- [求助]烧完录像机,又烧摄像机,郁闷了 ( http://www.1000bbs.com/dispbbs.asp?boardid=51&id=363663 )


-- 作者:jzzzcl
-- 发布时间:2009-8-22 14:22:00
-- [求助]烧完录像机,又烧摄像机,郁闷了
有一个木工厂干完有一年了,不知道怎么回事录像机485烧了,云台都不能控制了,还有两个22X红外变焦机、一台球形云台里的22X也坏了,一开始去修就先把录像机返厂修了,等修好了之后,一块把三台摄像机也换了(其中原来的一台22X红外变焦换成枪击了),换上之后都有图像了,控制也没问题了,谁知道过了没两天,刚换上的那台22X红外变焦机又烧了。没办法啊,又给人家换了一个,谁知道又是过没两天,那台机子又烧了;这次更厉害了,不光烧的摄像机本身,解码器也烧的跟着火了似得,录像机又烧了,烧的也更厉害了,两台录像机,有一台干脆启不来了,另一台485又烧了,还有两路视频通路也烧了。烧的两个通道相对应的其一就是刚换的又烧了的22X红外变焦机,更郁闷的是另一路对应的是一台红外枪击,(原来好好的)那摄像机也是烧的里面的线全烧断了,不过更怪的是摄像机电源还好好的,真郁闷了。我测了一天也没测出来有什么可疑的地方,老弟真是没辙了,望高手指教!!!!


-- 作者:jzzzcl
-- 发布时间:2009-8-22 14:37:00
--
第二次烧的这两个摄像机都在室外啊,视频线电源线都烧化了,我都没见过,有烧这么厉害的


-- 作者:cainiao1918
-- 发布时间:2009-8-22 15:55:00
--
电源电压,接地~~~~~~~~~~~~~~


-- 作者:飞跃梦想
-- 发布时间:2009-8-22 15:56:00
--
内部灰尘。电板短路。


-- 作者:jzzzcl
-- 发布时间:2009-8-22 16:37:00
--
电源电压肯定没问题的,后端也有UPS。说灰尘的话也不应该啊,录像机都是新修的,都清干净了,第二次烧的两个摄像机,也有一个是新换的


-- 作者:shxhyyh
-- 发布时间:2009-8-22 17:27:00
--
应该是短路了 而且还很严重


-- 作者:jzzzcl
-- 发布时间:2009-8-22 17:39:00
--
烧的那个枪击,电源怎么没烧啊?


-- 作者:jzzzcl
-- 发布时间:2009-8-23 12:26:00
--
到底什么原因啊,我都不敢再装摄像机了




-- 作者:恢恢
-- 发布时间:2009-8-23 12:50:00
--
把每一路电源单独接试试,防止短路的可能性和电源并接的影响


-- 作者:jzzzcl
-- 发布时间:2009-8-23 13:21:00
--
集中供的220,前边接的变压器的


-- 作者:kingsding
-- 发布时间:2009-8-23 17:01:00
--
静电烧的!


-- 作者:czjj
-- 发布时间:2009-8-23 18:15:00
--
应该是220V电源短路了,现场没有出现打雷啥,


-- 作者:闪空烈破
-- 发布时间:2009-8-23 18:40:00
--
看看录像机有交流输出么?


-- 作者:jzzzcl
-- 发布时间:2009-8-26 15:27:00
--
静电不能这么严重吧,视频头,线什么的都烧化


-- 作者:jzzzcl
-- 发布时间:2009-8-26 15:28:00
--
没有,录像机修好之后,换上的那两天,天晴的可好了


-- 作者:lanceacidneu
-- 发布时间:2009-8-26 16:16:00
--
是不是还是短路的问题啊,烧的也太夸张了吧


-- 作者:itboyli
-- 发布时间:2009-8-26 17:22:00
--
加保护!~


-- 作者:一团棉花
-- 发布时间:2009-8-26 17:28:00
--
你求神吧


-- 作者:yubaoliang
-- 发布时间:2009-8-26 17:50:00
--
应该是短路了吧!


-- 作者:dsm1237
-- 发布时间:2009-8-26 18:37:00
--
我碰到过,视频线外的屏蔽层都熔化了,最后查到有2路路摄像机的地和录像机的地电位不同,有个是安装在机房的铝塑板板上,有个安装在车间的金属骨架上,都和视频线有10-20V的电压,把支架换成有绝缘头的那种就再没有在出过问题了。
...... 略

详细请见 千家贴子 . 报价之星 ( www.98soft.com ) 编辑

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
zhzh_zgq 发表于 2010-10-18 20:25:00

根据楼主的贴子中的问题,建议你看看以下千家的老贴子,参考参考

 

千家论坛 -- 最大的系统集成社区 ( http://www.1000bbs.com/index.asp )
-- 监控系统( CCTV ) ( http://www.1000bbs.com/list.asp?boardid=51 )
---- 常用红外摄像机雪花的产生原因及解决办法 ( http://www.1000bbs.com/dispbbs.asp?boardid=51&id=374122 )


-- 作者:dongdong13
-- 发布时间:2009-11-22 16:55:00
-- 常用红外摄像机雪花的产生原因及解决办法
分享,转帖
常用红外摄像机雪花的产生原因及解决办法



经常听很多朋友用户来电,反映他们用的摄像机除了常有的泛白,刺眼之外,另外还有很多雪花点,晚上的时候,如天下下雪一般;开始我们跟海盟技术中心的同事还觉得不可思议,专程到专营低档红外的电子安防市场拿了几个品牌试了一下,果不然,白天效果还凑和,一到晚上,雪花飘飘;于是,我们做各种实验,试过换过红外灯和电路板,也试过换到CCD,也到过不同的地方实验,后来,总结情况雪花点多产生有如下原因
第一电流不足原因导致雪花点产生.
一些室外短距离用集中供电12V很方便,但如果是长距离则不宜采用开关电原来进行集中12V供电;因为一是长距离红外灯发热量大,12V供电的不稳定可能导致功率不够;而且全部没有内置散热装置在电流不稳定的情况下容易出现烧坏;二是电流衰减速度快,可能导致红外灯没能正常工作,在CCD照度比较高而得到不到红外灯辅光,于是,雪花飘飘;
第二红外灯质量差,红外灯的角度及红外距离跟镜头不匹配导致雪花飘
很多公司为了方便自己的采购及安装,用多种角度不同的灯混合在一起使用,这样使用的好处是他们同一种灯可以勉强使用不同的毫米大小的镜头,坏处是总是让人感觉灯的角度与距离与镜头不合适,当角度不合适的时候,容易出现手电筒现象或者窄电现象;当距离不匹配时,比如你用12MM的镜头,却用十到二十米的灯,那么你就会出现灰蒙蒙的现象;远处一片摸糊,近处雪花飘飘;还有,劣质的红外灯,除了装饰外,灯越多,问题越多,灯越集中,发热量过大,越容易烧坏;
第三手工艺问题:

很多人手工的时候,红外灯不集中,散光了;分散的光线导致到处有光,但一片灰蒙蒙胧的现象;红外灯前端的棉花档光不严密,集中红外红散灯因此一片苍茫现象;
第四:内置的是低劣摄像机,照度极高,很多工厂为了在同样的红外灯辅光前提下获得更亮的图像,人为的调高CCD的灵敏度;因为很多生产商为了价格竞争,使用非常低劣的摄像机内置里面,这种摄像机在红外灯补光不足的情况下,为提到更亮,于是人为调高CCD的增益灵敏度,跟我们在硬盘录像机上调高亮度一样,是极易出现雪花现象的;
第五:电路设计不合理;我们生产红外摄像机,不仅仅是将红外灯直接装到摄像机里面然后就行的,而是要在装上之前,对其摄像机电路重新设计并老化处理。而市面上很多小型加工厂就是使用廉价的电子元件,买廉价的红外灯,直接用电烙铁焊接上去对于电路没有重新设计也没有老化处理;另外一些做低端产品的工厂,为了省钱,把控制电路板的控制板去掉或者跟灯板集成在一起,这很容易导到红外灯受电流不稳定而发热,使本来就劣质的红外灯更不能正常工作;
第六.另外一个可能是,在室外比较多灰尘的情况下,特别是在野外,就有可能是摄像机里的红外灯把肉眼看不到的细小的颗粒拍下来了,这在白天红外灯不开启的情况下,内眼及摄像机感觉不明显的;这种是环境所然;
综上所述,所生雪花点多的原因比较多,但办法总比困难多,只要发现了真实的原因所在,解决起来就简单多了,只要你愿意花成本,花时间:
第一:使用高稳定的变压器,解决电流不足问题;用万用表测试电压与电流大小,确保红外灯正常工作;
第二:使用高质量的红外灯;这同样重要,红外灯不好,再好的电流也没有用;
第三;换掉里面低劣摄像机。可能其摄像机的照度极高,而在室外光亮度不高的情况,极易出现雪花;用黑白摄像机或者用彩转黑白彩色摄像机;

第四。采用双滤工片或者双玻璃结构,提高晚上红外灯的摄入程度和有效入水雾影响镜头;
红外摄像机要解决如下几点难点:
1。装上红外灯后,要重新设定电路并老化;重视手工问题,要注意红外灯角度有聚光的问题;这要求装机人员有相当的责任感及耐心;
2。内置摄像机最低要0.1照度,否则容易出现雪花;这要求厂商采购时有必要的投入和认真处理的决心;
3。远距离的摄像机的红外灯一般功率比较大,一般要采用内置高质量变压器和风扇的220V供电的摄像机
4。要使用高质量的红外灯,杜绝红外灯的功率过大刺眼或者泛白现象出现;导至图像不清晰或者灰蒙感;在注意红外灯角度和距离的同时,兼而注意其寿命;市场上很多工厂,使用劣质红外灯,为提高亮度,把红外灯的工作功率人为的提高得非常多,正常的工厂,提高亮度,比如需要500毫安的电流工作亮度,,会使用相应能标定电流的红外灯;而很多工厂知道,越要承受大电流,价格必很高,为节约成本,使用的电流大大超出了他们劣质红外灯的正常电流,导致不到几天,红外灯就坏了不能正常工作;

5。要防上散光和过份集光,散光容易出现白茫茫一片,而集光则容易出现手电筒现象;。
总结出问题后,我们给我们的客户作了系统而详尽的解释,并建议他们更换质量比较好的产品;机器测过后,我们觉得非常奇怪,也非常疑惑不解:为什么如此低劣的摄像机,是怎么能够在如此激烈的竞争中生存?;带着这样的问号,在一个周末,我们海盟销售部几位同事,专程到深圳一个比较出名做杂乱差摄像机的安防市场转了一圈,发觉那几个品牌出得甚为红火红火,一大箱一大箱的往全国出货,真是让我等大跌眼镜;引用敬爱的邓公的白猫黑猫论,这个做低端品牌的老板无疑是成功的,听说他的产品,现在上百个工人,每天不分昼夜的生产,原因是,市场上无论是卖摄像机的人还是使用摄像机的人,普遍不懂摄像机,谁的低就用谁的,自然越是便宜的东西卖得越好了。。。。。。。。
出货最多的,往往就是影响最大的,而现实情况是最便宜的,就出货使用最多的,难怪,非常多的工程商还有使用单位或者个人,对红外摄像机敬而远之,并失去使用的信心。。。。。。。。 呜呼!!!

...... 略

详细请见 千家贴子 . 报价之星 ( www.98soft.com ) 编辑

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
nuvola 发表于 2010-10-19 08:26:00
楼主的问题解决了吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
mygolove 发表于 2010-10-28 10:23:00

问题一般是在下雨以后出现的,平时也会出现一两个烧坏的问题,主机也有时烧坏,我把摄像机返厂维修,厂家说摄像机电源没烧,烧坏的是其他部件,而且每次烧摄像机,电源很少坏,

烧坏的镜头都是布线很长。有两路是出路口离主机有400米这样,还有三只是仓库,离主机也差不多有400来米,这5支镜头经常轮流烧,但有次大雨过后 就全少了,电源板却没少,没加防雷器,这是怎么一回事

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
yizimi 发表于 2010-10-28 10:27:00

问题没解决啊,有高手知道么

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
mygolove 发表于 2010-10-28 10:37:00

我那边的问题跟这个有店类似,但也有不同的,16路监控,2路门岗离主机400米,摄像头用的是枪击,电源用的是单独供电,12V2A,用的支架不是绝缘的。。3路在仓库,离主机差不多也是400多米,电源用的也是单独供电,后来改成集中供电了,不是露天的。。。也烧,都没有接防雷器,接地,走线都套管,没有和其他电源,强电走在一起。刚安装时下雨没有什么问题,但后来隔段时间一下雨,就会那几只摄像机会有1到2支烧坏,而且是随机 的,电源有时也烧,但烧得很少。主机也烧过,有时晴天也会烧坏镜头,但距离主机近的摄像机却没有烧坏的!我在摄像机跟主机两端都有加稳压器,但还是烧,都搞不懂问题到底出在哪了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
mygolove 发表于 2010-10-28 10:37:00

最近很忙很少上网了,问题还是没解决 啊

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
jxaa025307 发表于 2010-10-28 13:01:00
前端所有摄像机都要和大地绝缘
回复 支持 反对

使用道具 举报