UPS延时时间如何计算...

[复制链接]
btwzj 发布于: 2010-9-16 15:18 648 次浏览 1 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
 10KVA/2小时,带3KVA负载,最大延时能有多长时间?
回复

使用道具 举报

已有1人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
泰山飞雪 发表于 2010-9-17 15:17:00
一般要考虑负载功率乘80%,所以你的UPS延时有2X2=4小时就不错了!