zjs482
积分
帖子
主题
全部设备上海办拿货,应该是正品。总线长度不超过300米4*1.0线,共有24防区。
全部fc-7401模块。
现象:防区16故障,查看对射正常、主机正常、总线电压波动正常
解决:更换模块恢复正常。
模块直接接主机测试正常。模块还可以用在其它地方,电话咨询美安福克斯是不是模块有问题,答曰不知道。
这样的现象发生过三次了,有点对国产的总线制报警系统失去信心了。
欢迎各位拍砖、指教。
使用道具 举报
福克斯代表不了国产报警设备,您太抬举他了!
实在不行你换个DS的模块试试,子不教,父之过啊!
你问问博世技术人员或许就知道了,问题也就迎刃而解了。
三次都是防区16故障,都是同一处故障?
别把福克斯的问题就当成国货问题,买的时候有没有考虑用好点的
哈哈,这么快就想通了。
本版积分规则 提交评论 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页