wjmaster 发布于: 2010-9-2 11:40 359 次浏览 7 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

2月份做了一个监控系统 34个头 使用两个汉邦7016v,视频用的非标线,就是120编广

电线,开始没有问题 现在连续出现几个问题:
一  同样的使用环境,其中一个汉邦总是坏硬盘,st 西数的1t都用过了  都坏

,现在用的西数64m的绿盘1t的  还是坏,但是另外一个主机倒是稳定运行到现

在没问题,这个没法指望售后了因为是几个月才坏,售后不会给搞的,但是自己

这个问题该咋解决?换个小点的硬盘 ?还是换成dvr专用硬盘?
二,这个问题可是最头疼的   视频线的屏蔽层老是断,但是查不出来哪里断,

接口不断,却在线路的中间断 反正一根线 你电表量不通,线路无拉扯,可以排

除拉断的原因,但是若干线里有直流电,断的都有直流电,没断的不确定了,这

直流电到底是怎么出现的?该怎么做才能避免?
虽然用的非标线应该也能用啊,怎么会经常断?是线本身的问题还是说直流电长

期烧断的?
三,直流电这个问题怎么处理??直流电到底是哪里来的?
四,看网上说摄像机不能接地,我一般用的金属支架就是那种普通铁的鸭嘴支架

,直接用膨胀丝打在墙上,这样是不是等于就摄像机接地了?形成了地环路?
但是所有的摄像机都是这样搞的,为啥有的带电有的不带电?
上面四个问题,请大家帮忙说说该怎么做吧,实在头疼的很,经常出问题,钱客户已经给过了,但是更不好意思了,好像是我收了钱设备都一直出问题,我都不好意思售后了---见到他们领导,不用他们说,我自己都无地自容,想大家帮忙解决这个问题把,谢谢大家了!要么谁了解但懒的打字,留个电话我电话请教,谢谢大家了!

 

回复

使用道具 举报

已有7人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
wjmaster 发表于 2010-9-2 15:33:00
na那个大侠帮帮忙啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
haiqingmy 发表于 2010-9-2 17:45:00

是不是那里有漏电造成的,

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
cxswswswws 发表于 2010-9-14 18:44:00

硬盘的问题是不是电压不稳定造成的,你的问题中很可能是电源的不纯净,建议你用500W的UPS接入测试几天或更长

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
sujiali 发表于 2010-9-14 20:06:00
帮顶
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
skyfeng 发表于 2010-9-14 20:19:00
录像机可以找厂家啊,一年的保修期应该还没满啊。厂家负责啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
qazzaq1 发表于 2010-9-14 20:58:00

遇到问题一定要冷静! 自己慢慢从头分析

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
22sino 发表于 2010-10-2 19:11:00

1、 怀疑是DVR有问题

2、 非标线铜包铝的成分大一些 主要是布线的时候放线过程中容易转圈拉扯 随时间氧化后短丝 再就是有架空的地方或经常有活动的地方 非标线也容易断

3、 前端摄像机无视频信号 dvr正常工作 受环境电磁场影响视频线中也会有电 再就是布线过程中 220V电与视频线无规律盘绕不是平行布线 也容易产生电