千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

防盗报警(SAS)
收藏本版 (16) |订阅

防盗报警(SAS) 今日: 11698 |主题: 12378|排名: 32 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

新手提问,红外对射和红外光栅的供电问题...

[复制链接]
amwrhino 发布于: 2010-9-1 23:47 1022 次浏览 4 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

我是新手,对于红外对射和红外光栅的供电问题一直有几个问题困扰着我,希望各位能出手解答

1, CK238主机或博世的CC408主机,一般对红外对射或红外光栅的时候,一般最多可以供几对设备电源?

2, 如果在8对以下的对射或光栅,要外电源箱供电时,电源箱一般要求是几A的?如果电源箱输出电流过大,会不会对对射或光栅有损坏?

3, 如果从主机供电的话,一般线路可以接多远?如果用电源箱供电的话,又可以接多远?

4, 如果对射采用分开供电方法可不可以,就是受光器用主机供电,投光器用电源箱来供电

呵,问题较多,请大家指点一下。

回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
haihualiu 发表于 2010-9-2 08:35:00

1、电源供红外对射的数量主要跟电源的功率和线路的长度、线径大小有关。

2、电源输出电流大不会损坏对射,电压不超过对射的安全电压就行了。

3、主机供电要看设备的输出的电压和你在工程上施工用的电源线径有关,如果是18V10A的供500米问题不大,外接供电根据你现场的环境供二对对射的距离也没有问题。

4、可以分开供电,但是不建议这样供电。不便于调试和维护。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
专业防盗报警与联动 发表于 2010-9-2 12:14:00

既然是分线制报警主机,距离大概也不是太远,8副对射的话,用0.75线材,18V3A电源应该没什么问题。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
hua0785 发表于 2010-9-2 16:05:00

1, CK238主机或博世的CC408主机,一般对红外对射或红外光栅的时候,一般最多可以供几对设备电源?

      

          一般来说,主机的总供电能力不超过800mA,外部总供电不得超过500mA,这其中包括键盘,警号等。键盘的电流约为100mA,最多一般接6个分键盘。

          所以,一般来说主机上的+12V供电仅作为键盘和警号的电源使用,不建议用作探测器的电源。

          一对红外对射,以ABT-100为例,消耗电流为85mA,所以需要知道供电电源的额定电流才可知道能供多少个设备。如是一定要用报警主机的供电做为电源,那么在接一个键盘的情况下,可以接2个左右。         

 

2, 如果在8对以下的对射或光栅,要外电源箱供电时,电源箱一般要求是几A的?如果电源箱输出电流过大,会不会对对射或光栅有损坏?

     以8对红外来算,8*85=700mA,如果不考虑线的损耗,理论上1A即够,但是一般情况下不会这么配,5A的电流完全满足。因为所有负载都是并联电路的关系,并联电路电压均相等(不考虑线路损耗),因此可知通过负载的电流只和负载的电阻和供电电压有关,和供电电源的额定电流无关。因此再大的额定供电电流也不会造成负载的损坏。

 

3, 如果从主机供电的话,一般线路可以接多远?如果用电源箱供电的话,又可以接多远?

 

如果一定要从主机供电的话,假设对2对红外供电,采用RVV2*1.0的线缆,则供电超过200m电压即降到10.8V,电压再低的话将无法使红外正常持续工作。

 

 

4, 如果对射采用分开供电方法可不可以,就是受光器用主机供电,投光器用电源箱来供电

 

      理论上可以,但实际上规范要求不能这么做,规范要求统一、集中、可控的供电。

 

以上内容仅供参考,欢迎讨论。

[此贴子已经被作者于2010-9-2 16:23:01编辑过]