千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

[原创]请教高手...

[复制链接]
haoren06 发布于: 2010-8-15 08:27 237 次浏览 6 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

我这里有2球机距离有点远,但是当时其他人就拉了个电源线过去,要串起来

24V3A的电源只能拉动一个球机,如果把2个24V3A的电源在机房串起来,供电过去会怎么样啊

小弟新手

回复

使用道具 举报

已有6人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
专业防盗报警与联动 发表于 2010-8-15 09:54:00

既不能串也不能并,只能换大功率电源;如是电源线不够粗,可适当提高电压,再就地想办法降为24V

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
zhongxin6868 发表于 2010-8-16 14:55:00
2个24V3A的电源在机房串起来的是 48伏3A  然后用降压降为24V
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
sz31anke 发表于 2010-8-16 15:01:00
 二楼正解
换个功率大的电源吧,最好是个能适当调整电压的电源;调整电压时,后端测量;
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
pp91656095 发表于 2010-8-16 15:26:00
同意
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
yqhhzy 发表于 2010-8-16 16:04:00

220的到球机那,分别接个变压器

24V从机房供电过去,既然有点远,压降可能会很大哦

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
dds111999 发表于 2010-8-16 16:07:00
还是用大功率的电源!
回复 支持 反对

使用道具 举报