千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: [讨论] 云台控制干扰 [打印本页]

作者: 石斑鱼11    时间: 2010-8-14 20:13
标题: [讨论] 云台控制干扰

     有一个刚完工的工地上,在最高层4层(距离到机房有1200米+)有4个云台485控制线直接拉到弱电井然后4跟线对接成一路直接拉到机房,后接到485分配器上再连接到矩阵,发现只要用键盘一控制其中任何一台,4个云台一起晃动,一停止就恢复正常,控制很正常。

     谁知道是什么原因是干扰的话需要加什么设备来解决?


作者: dbkdz    时间: 2010-8-14 22:35
一起晃动 = 一起转动吗? 云台地址是否设置一致,云台电源是否共用一个AC24V电源?有时候共用电源也会导致乱转的(解码板内部电源不隔离)
作者: 石斑鱼11    时间: 2010-8-15 07:05

不等于转动,当相于闪。云台地址也是不一样的,电源不共用一个,每个各一个。