千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

防盗报警(SAS)
收藏本版 (16) |订阅

防盗报警(SAS) 今日: 11698 |主题: 12378|排名: 32 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

有关7400串口组网...

[复制链接]
ger11 发布于: 2010-8-11 20:24 496 次浏览 3 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

1、见过7400的楼宇方案,每层一个7400,通过串口统一接在一楼的监控室PC(有串口HUB),请问题是否有问题?RS232最长走多远(9600)?

2、探测器输出的开关量信号最多传多远?

谢谢!

回复

使用道具 举报

已有3人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
珠海安杰仕 发表于 2010-8-11 21:44:00

1。RS232标准距离是15米。

2。开关信号看你怎么传输入,单纯的经过电缆,还需要看另一端的检测设备以它  

    误差允许。不外呼就是开路短路,所以要看另外一端的检测电路。。线阻是影响检

    测的一个重要指标。

 

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
淡蓝的忧郁 发表于 2010-8-11 21:46:00

1.RS232最长走15M,但可以延长主机与串口模块之间的联线,最长305M。

2.探测器输出的开关量信号传输的距离实际就是报警主机的走线距离,总线方式下2×1.0线径距离为1.5KM,分线制没测试过,但四五佰米应该不存在问题。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
淡蓝的忧郁 发表于 2010-8-11 21:50:00
另,每层一个DS7400,统一通过串口接在PC上的方案没问题,不过觉得每层一个DS7400是否浪费,完全可以利用DS7400总线长,可分区的特点节省主机,或者干脆采用MT系统,都可以使成本得到大幅减少且提高运行的稳定性。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城