VISTA 120主机, IP 2000模块。 4132DV/RY IP ALARM软件。 还有一个AB70-96的报警箱。
如何实现用IP ALARM 来实现主机的联动呢? 说明书看好几遍没看到有这方面的介绍。 有矩阵,但某种原因不让用矩阵来实现。 不知IP ALARM 软件能否.... 望给点详细的介绍或直接QQ联系,谢谢大家。
QQ:3750848
MAIL:fenrao@126.com
要实现联动跟IP ALARM没啥关系,你不是配了4132了吗,可以采用硬件联动的方式,VISTA120-4132-报警箱-矩阵,然后对4132拨码,在矩阵上设定报警联动对应的摄像机。就OK了