qwwq00
积分
帖子
主题
今天刚做的一个工厂办公室的报警.中心就是收不到信号.收到普通来电.通讯协议正确(CID).主机设备正常(下午拿回去测试过).编程没问题.现在怀疑问题出在电话线方面.查线也没发现问题.
但是我还是感觉问题出在电话线上面.因为主机中心的问题都排除了.求解.假如电话线方面出问题,主要哪些方面,求犀利人士·····
使用道具 举报
哪一家的报警主机?具体型号?
请检查:
1、数据传输格式是双音频还是脉冲格式?
2、传输速率是否合适?
曾经遇到过和你类似的情况,最后将传输形式由双音频改成脉冲形式就解决了问题。可能是电信局交换机的兼容性太差的原因,也可能是线路干扰太大所致。
不过现在的程控交换机是否还响应脉冲拨号要看地区,你可以试试!
你电话是否是用
电话分出来的线
这样电话又防盗线功能的话是拨不出去号码的
你直接把外线过来电线
什么都不接
直接接入报警主机的进线端
供参考
本版积分规则 提交评论 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页