这个帖子基本是把设备电路的电磁兼容设计部分经验,“扩展到”监控系统来说事的。基本上是不适用。如:
单点接地,在电路的不同接地点,各引一根接地线,接到一个接地点上。监控系统那么大的范围,怎么格拉一根线接地?
主张多点接地,对安防系统来说这是一个“重大安全隐患设计”;还有什么混合接地?
监控系统不管从防雷,防干扰,还是安全角度,系统接地设计就是一个简单的“主机单点接地”。
下面把它的帖子内容贴出来,免得很多网友看不到这个神秘的东西。
..............................................................................................
编注:正确的接地方法和技术会保障监控系统良好可靠运行,否则系统安全性和视频质量无法得到保障。
接地从字面来看上十分简单事情,但是对于经历过电磁干扰挫折的人来说,可能是一个最难掌握的技术。实际上电磁兼容设计中,接地是最难的技术。面对一个系统,没有一个人能提出一个绝对正确的接地方案,多少会遗留一些问题。造成这种情况的原因是接地没有一个系统的理论或模型,人们在考虑接地时只能依靠过去的经验或从书上看到的经验。但接地是一个十分复杂的问题,在其它场合很好的方案在这里不一定最好。关于接地设计很大程度上依赖设计师的直觉,也就是他对“接地”这个概念的理解程度和经验。
当许多相互连接的设备体积很大(设备物理尺寸和连接电缆与任何存在的干扰信号波长相比很大)时,就存在通过机壳和电缆作用产生干扰的可能性。当发生这种情况时,干扰电流的路径通常存在于系统的地回路中。考虑接地问题时,要考虑两个方面的问题:一个是系统自兼容问题,另一个是外部干扰耦合进地回路,导致系统错误工作。由于外部干扰常常是随机的,因此解决起来往往更难。
1、接地要求 要求接地的理由很多,下面列出几种:
1) 安全接地:使用交流电设备必须通过黄绿色安全地线接地,否则当设备内的电源与机壳之间的绝缘电阻变小时,会导致电击伤害。
2) 雷电接地:设施的雷电保护系统是一个独立系统,由避雷针、下导体和接地系统相连的接头组成。该接地系统通常与用做电源参考地及黄绿色安全 地线的接地是共用的。雷电放电接地仅对设施而言,设备没有这个要求。
3) 电磁兼容接地:出于电磁兼容设计而要求的接地,包括: * 屏蔽接地:为了防止电路之间由于寄生电容存在产生相互干扰、电路辐射电场或对外界电场敏感,必须进行必要的隔离屏蔽,这些隔离和屏蔽的金 属必须接地。 * 滤波器接地:滤波器中一般都包含信号线或电源线到地的旁路电容,当滤波器不接地时,这些电容就处于悬浮状态,起不到旁路的作用。 * 噪声和干扰抑制:对内部噪声和外部干扰的控制需要设备或系统上的许多点与地相连,从而为干扰信号提供“最低阻抗”通道。 * 电路参考:电路之间信号要正确传输,必须有一个公共电位参考点,这个公共电位参考点就是地。因此所有互相连接的电路必须接地。 以上所有理由形成了接地的综合要求。但是一般在设计要求时仅明确安全和雷电防护接地的要求,其它均隐含在用户对系统设备的电磁兼容要求中。我们要建立这样的概念:接地并不是每个部分或每个系统都需要的,比如单块线路板并不非要接地才能正常工作。当设备之间要传输数据时,接地就十分必要了。
2、接地的方法 接地方法很多,使用那一种方法取决于系统的结构和功能。“接地”的概念首次应用在电话的设计开发中。现在存在的许多接地方法都来源于过去成功 的经验,这些方法包括:
1) 单点接地:此方法是为许多在一起的电路提供公共电位参考点的方法,这样信号就可以在不同的电路之间传输。若没有公共参考点,会出现错误信号传输。单点接地要求每个电路只接地一次并且接在同一点。该点常常一地球为参考。由于只存在一个参考点,因此可以相信没有地回路存在,因而也没有干扰问题。
2) 多点接地:设备内电路都以机壳为参考点,而各个设备机壳又都以地为参考点。这种接地结构能提供较低的接地阻抗,这是因为多点接地时,每条 地线可以很短;并且多根导线并联能降低接地导体的总电感。在高频电路中必须使用多点接地,并且要求每根接地线的长度小于信号波长的1/20。
3) 混合接地:混合接地既包含了单点接地的特性,又包含了多点接地特性。例如,系统内的电源需要单点接地而射频信号又要求多点接地,这时就可 以采用混合接地,即地线通过单点接地,多点接地的线路加装电容。对于直流电容是开路的,电路是单点接地,对于射频,电容是导通的,电路是多点接地。