[讨论]机房配电问题...

[复制链接]
jnxrkj 发布于: 2010-8-6 22:18 1201 次浏览 4 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
新建机房,机房空调制冷量18.9. 大约15KW功率。UPS带着大约15KW设备。机房总功率在30KW. 配电室到机房有120米的电缆,电缆用多大的呢?25的还的35的。
回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
yhh187392760 发表于 2010-8-12 11:57:00
建议选择大一点的电缆(NH-YJYFE-5*35),因为机房内还有其他大量的设备
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
sunsi 发表于 2010-8-14 16:35:00
机房如果不做墙面开关盒的话,最好还是分开供电,2×YJV3*2.5可以的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
selean888 发表于 2010-8-17 10:17:00

建议还是采用25平方毫米X3+2,空调及UPS分开,只要是为了安全,一般情况业主都会同意这种做法。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
jmws 发表于 2010-9-1 16:30:00

35平方的好一点,考虑空调启动电流比较大,加之比较远

 

回复 支持 反对

使用道具 举报