[求助]老版的VISTA120联动灯问题...

[复制链接]
daidai2525 发布于: 2010-8-5 16:00 540 次浏览 7 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
  在南京新索奇进行联动控制灯,他的主机是那种老版的VISTA120,总线连接6个4140,分别接6盏报警灯。分别对应第24至29防区。防区触发类型设置的03周边防区,防区停止类型设置的的22撤防取消,但是联动后发现一布防,6盏灯全亮,而撤防时灯依然不灭。与编程不符,请教高手教教怎么回事..........
回复

使用道具 举报

已有7人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
专业防盗报警与联动 发表于 2010-8-5 16:34:00

布撤防时,继电器联动输出属性刚好设置反了吧

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
daidai2525 发表于 2010-8-5 17:03:00

不会呀,我试过用防区触发类型为21,防区停止类型设置的的22撤防取消,继电器正常工作,但只要跟防区联动,他就出问题。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
allenss 发表于 2010-8-5 17:18:00
编程问题,仔细检查每一步,肯定多设了一项
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
daidai2525 发表于 2010-8-5 17:28:00

如果是编程问题,是哪步出问题了?有人有过经验吗?还有的可能是布线方面的问题吗?

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
allenss 发表于 2010-8-6 09:14:00
你出发类型设置错误,出发类型设置成00,每个继电器触发防区输入对应的防区号,这样就实现一对一输出了.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
blue169 发表于 2010-8-6 10:42:00

编程编程错了,

在防区编程中要选择是V-PLEX   RELAY

在设备编程中要选择是启动是防区是哪个防区来启动对应的继电器号,停止设为撤防停止。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
daidai2525 发表于 2010-8-6 13:05:00
这是老版的vista120,设备编程里没有启动防区这一项,只有最后一步V-PELEX ZONE输入占用防区号。所以搞得很头疼。不过还是谢谢大家。
回复 支持 反对

使用道具 举报