千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 为什么烟感老报故障 [打印本页]

作者: dlf878    时间: 2010-8-2 10:32
标题: 为什么烟感老报故障

我是做消防维保的 这段时间我们一个项目不知怎么 烟感隔三差五的老报故障, 我们查了线路电压等都正常,就是不知道什么原因。哪位高手能帮我分析下,小弟在这谢谢了。


作者: pigge75    时间: 2010-8-3 10:31

你没换个烟感试试??你的情况介绍的不清楚  没法判断!


作者: tofeel    时间: 2010-8-4 10:33
你根本没有介绍你问题情况,像烟感的位置之类的都没说,别人怎么回答……
作者: pcook    时间: 2010-8-5 08:52

除尘后,会好一些


作者: dyc123    时间: 2010-8-5 10:06
感应元件老话
作者: 安盈科技    时间: 2010-8-5 10:38
如果是离子式的话,可能传感器里面有杂物了,或者是你的室内湿度很大,如果是百分之八十以上的话是会有这种情况发生的
作者: sdxdxlfd    时间: 2010-8-8 22:51
是不是室内湿度太大导致烟感器内元件老化或者短路、、、
[此贴子已经被作者于2010-8-8 22:51:45编辑过]

作者: yhh187392760    时间: 2010-8-12 12:11

元件老化或对探测器清洗


作者: tywb123    时间: 2010-8-13 12:53
灵敏度下降了,直接更换最省力了。
作者: 天涯风云    时间: 2010-8-13 14:58
空气中的灰尘粒子的浓度对离子式的烟感有很大影响的,看看机房的通风怎么样,空气浓度过高超过烟感本身的标准是会经常产生误报的。
作者: emailwang    时间: 2010-8-13 14:59
周围肯定有电子整流器式日光灯,电磁辐射,换底座安装角度或换温感或此段用屏蔽线可一劳永逸!
作者: immetal    时间: 2010-8-31 15:24

换一个试试

 


作者: sss4    时间: 2010-9-5 17:53
用的是什么消防系统?
作者: easewater    时间: 2010-9-6 09:43
信息不足,無法判斷
作者: wzc11    时间: 2010-9-7 08:29
我们单位的消防报警系统用了20年了,经常报故障,大多是接触不良。
作者: spunk    时间: 2010-9-19 12:11
你是同一点报故障?还是同一个回路里的烟感报故障?
作者: 双捷    时间: 2010-11-12 22:07
元件老化引起灵敏度下降
作者: taoxi2006    时间: 2010-11-17 17:37
更换一下设备试试,设备老化所致
作者: wihero    时间: 2010-11-18 10:12
直接换温感不敢苟同,
作者: 机房人    时间: 2010-11-18 10:58
据我的经验,你尝试更改一下报警设置的参数,有可能出了点问题
作者: zhhzyt    时间: 2013-5-28 16:03
XUEXI
作者: Devotion992    时间: 2013-6-4 15:04
您好,您这种情况不排除是烟感坏了,或者是您的烟感用的太长时间了,里边有堆积到杂志。这种情况的话也可能会影响您的烟感正常工作。您有什么技术问题或者产品需要,您可以随时拨打020-38251008-802、020-28901927、QQ:2325833928
作者: xjzjm001    时间: 2016-8-13 13:31
路过 ,学习了




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) Powered by Discuz! X3.2