[求助]DDC与现场设备...

[复制链接]
triblestone 发布于: 2010-7-30 14:38 609 次浏览 4 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;DDC与现场设备是怎么传递信号的呢?就拿水流开关来说吧,<font face="Verdana">它接的是DDC的DI点,当水管里有水流过时,液位开关的就会动作。那它动作了之后是怎么把信息给DDC的呢?我现在知道的是:从水流开关到DDC传递的是数字量信号,但是不能从rvv线上传递0或1这两个值啊,那在rvv线上传递的信号应该是电流或电压信号了吧,当ddc得到这个电流或电压信号是怎么从这个信号得知有水在流动的信息呢?</font></p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 小弟懂的比较少,大家笑话归笑话,麻烦不吝赐教了。</p>
[此贴子已经被作者于2010-7-30 14:59:31编辑过]

回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
lzgdgy 发表于 2010-8-2 11:43:00
就这个水流点来说,DDC接收开点与闭点状态,由DDC把这2个状态传到上位机,根据上位机定义,定义为开点为水流停止,则在界面里看到的水流就是停止。如果定义的是风机运行状态,则可认为风机是停止或运行。主要是看你上位机怎么组态定义。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
xiaoaohuatian 发表于 2010-8-2 14:41:00
学习了,上学没有学好
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
朗信 发表于 2010-8-2 15:21:00
<p>学习了</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
linjun840612 发表于 2010-8-2 16:40:00
2楼正解,同时学习