新建小区有个30多平米的机房和20平米的机房,分别用的是3×16mm2+2×10mm2和3×10mm2+2×6mm2的电源,机房内的配电该怎么设计啊?
这两个机房空调选多大功率的比较合适? 不选择机房精密空调,选择比普通空调稍微好点的,请推荐几个品牌。
使用道具 举报
要结合用电设备的数量才能计算用电
30平米空调就配个10KW的精密空调,或者配个3P普通空调也行
20的那个,就配置一个7KW的精密空调,或者一个2P空调就行了,就这么简单
关于空调的配置设计 有没有强制性的标准啊 ????
上次有个工程 机房是我们做的 空调人家就陪了个 1.5P的一般的空调
配电有没有强制标准
配电的话你要看你的设备是什么,照明的用2.5平方的,设备用6平方的,大型设备用大一点线径的。不有空开,一般的就用16A的,要是普通设备就32A,再大一点的就要看是什么设备。