刚做完的小区监控工程,小区内都是3层别墅,前几天打雷,打坏了10多台枪机,经查为摄像机信号的75欧电阻及3极管坏了,应该可以肯定雷是经信号线进的摄像机。另矩阵的不能控制所有高速球,但图像切换正常,高速球用硬盘录像机控制正常,但有1台球机图像正常,自检正常,但用硬盘录像机也不能控制,估计是485芯片给打坏了。整个工程采用双绞线传输,没有防雷系统,机房有接地系统,摄像机电源为集中供电,且电源接地接入了机房接地系统。机房接地系统对地电阻为2欧。请教各位,这个工程防雷如何解决,就目前情况来看,要怎么样做,才能最大限度的防止雷击?谢谢了
回复

使用道具 举报

已有72人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
eie1992 发表于 2010-7-23 22:13:00
先处理好系统的“多点接地”问题吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
yiveicctv 发表于 2010-7-24 09:29:00
多点接地 问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
Haidej 发表于 2010-7-26 12:18:00

防雷需做好五个方面:

一,直击雷防护;

二,接地装置;

三,共用接地系统;

四,等电位连接;

五,感应雷防护;

 

只要有一个方面没做好,你的工程都有可能受到雷电的破坏

 

[此贴子已经被作者于2010-7-26 12:18:36编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
Haidej 发表于 2010-7-26 13:07:00

  做好电源的三级防雷,机房外总电源开关处安装一级防雷器,80到100千安的。

机房内总开关处安装二级(40千安)、三级防雷器(20千安),室内电子设备前端接防雷插座作为末级防雷;

 

  室外摄像机安装三合一防雷器(视频线,电源线,485控制线三合一),柱子上安装避雷针,接地点无法连接建筑物,则需埋设接地网

 

  室外所有避雷器以及监控机房均利用其现有接地设施,作良好接地。如无建筑物接地点,需要埋设独立地网,(接地电阻≤4Ω均可达到要求)。 所有地线均用扁钢埋地,并就近与建筑物的防雷测试点连接,埋地深≥50cm。用镀锌扁钢可靠焊接,并与墙内的钢筋结构连接。所有摄像枪 支架等金属部分必须利用其现有接地设施与避雷器连接,形成良好的防雷接地。

[此贴子已经被作者于2010-7-26 13:09:03编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
Haidej 发表于 2010-7-26 13:12:00

使用汇流排解决你的多点接地问题,做好等电位连接

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
Haidej 发表于 2010-7-26 13:13:00

还不懂的话,可以联系我

QQ773032994

 

[此贴子已经被作者于2010-7-28 23:53:20编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
eie1992 发表于 2010-7-26 23:14:00

质疑三】“使用汇流排解决你的多点接地问题,做好等电位连接”

      500米外的室外摄像机,立杆按照避雷针接了大地,主机也接了“安全地”,这类多点接地,怎么用汇流排解决?你们的汇流排是什么材料做的?500米要多大电阻才算“等电位连接”呢?

[此贴子已经被作者于2010-7-26 23:23:06编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
Haidej 发表于 2010-7-27 10:39:00

(1)摄像机等电位一体化安装在这个立杆避雷针上,他们成为等电位体而避免发生反击。摄像机立杆下做好地网,将接地电阻降低到4欧姆以下。

(2)防雷器不只是在前端设备,在机房内也要做好防雷措施。

(3)汇流排是用在室内的,使各种不同电位的接地系统 统一接地,消除各接地之间的电位差。500米外已经可以单独做个地网了,

 

eie1992的质疑,您知道楼主那边的具体情况吗?楼主也没有说到他的情况是500米外的室外摄像机,你专业,居然想到他的是500米外的摄像机。

 

等楼主说清楚他那边的情况在定论吧

 

另外强调:我不认为我是天才,我只是公司里面一个小小的技术员,我到这个论坛也是学习和交流的。我的言论不代表本公司,很欢迎您指出我不专业的建议

 

[此贴子已经被作者于2010-7-27 12:02:38编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
Haidej 发表于 2010-7-27 10:40:00

当然我们关注的应该是整个系统。

只要一个部分没有做好,那么雷电损坏设备的几率的大大增加,当然也要看是否是在雷暴区,建筑物是否合理,接地是否合理,接地状况有没有老化现象(降阻剂失效,土壤变化等等),有没有做相关屏蔽,等等,但是即使做得很完美,雷电流的电流是不可预测的,如果太过强烈的雷击也可能打坏设备,防雷防雷只能说把雷击损失降到最低,但不能完全保证不被雷击。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
lwdgw 发表于 2010-7-27 13:31:00

顶贴

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
Haidej 发表于 2010-7-27 15:16:00


回复eie1992

 

 

再次强调:

这不是我们的设计,这只是我个人的看法而已。

 

我不认为我是天才,我只是公司里面一个小小的技术助理,我到这个论坛也是学习和交流的。

我的言论不代表本公司,这只是我个人的行为,很欢迎也很接受您指出我不专业的建议。

 

 

说了那么多,我反倒想看看您的完美方案。然而我个人认为,不必要在这里开辩论会。只有通过实地考察,才能做出针对性的方案!否则一切只是纸上谈兵!

 

 

对于您说我错误的设计,我会检讨反思。因而您绝对可以质疑我,因为我是来学习的!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
eie1992 发表于 2010-7-28 09:02:00

抄了一大堆,就是没有回答我的质疑。

既然在这里介绍你们的防雷设计,又在7楼:

还不懂的话,可以联系我

QQ773032994

广州海德防雷科技有限公司-江先生

 

难道不能在这里作出解释?回避不能解决问题,探讨和讨论才能共同提高。

作为“广州海德防雷科技有限公司-江先生”——技术助理,更应该直面技术质疑,作出解释。

“然而我个人认为,不必要在这里开辩论会。只有通过实地考察,才能做出针对性的方案!否则一切只是纸上谈兵!”——到哪里实地考察?你的室外摄像机立杆避雷针设计,对于安防系统连接关系来说,还需要什么实地考察?

这种防直击雷设计,核心问题两个:

1)是不是把雷电反击电压用视频线引入安防系统了?你能怎么把它等电位了?

2)是不是制造了安防系统多点接地?!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
Haidej 发表于 2010-7-28 09:46:00

回复eie1992

 

哈哈,这位大叔你说得好,但是我的确拿不出什么解释,我从事防雷行业才3个月,我现在是学习,否则就不会到这里。我一开始回帖就是按我个人所知道的写出来的。

 

等我把你的疑问弄清楚了再回答你吧。

 

不过我这里先发一张图,您分析一下,这是否您所反对的室外摄像机立杆避雷针设计??

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
Haidej 发表于 2010-7-28 23:30:00

按你的理论,我们房子都不能装避雷针避雷带了,由你来重新订立防雷规范吧。

 

我赞同你第二点,外壳不能与地线短路。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
Haidej 发表于 2010-7-28 23:38:00

我发的图你看到了么,这个是亚运平安工程的室外监控设备,避雷针安装在立杆上,下面做了地网,由具备防雷施工甲级资质的防雷公司施工的,最后由气象局防雷所检测,然后验收。而且国外的也是这样做的。

 

我不知道您的理论有没有报到气象局研究论证。否则就是在这里瞎吹。

 

 

其实您有没有搞清楚雷电反击和高电压引入的概念?如果不懂,请参考1996年出版的《雷电与避雷工程》,作者是华南理工大学苏邦礼

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
Haidej 发表于 2010-7-28 23:42:00

就是这张图片,上面可能看不到了。

 

 

[此贴子已经被作者于2010-7-28 23:49:00编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
Haidej 发表于 2010-7-28 23:43:00
您去气象局质疑吧,另外,建议由你来重新订立防雷规范吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
eie1992 发表于 2010-7-29 12:36:00

这里只见过你介绍的设计:

室外摄像机安装三合一防雷器(视频线,电源线,485控制线三合一),柱子上安装避雷针,接地点无法连接建筑物,则需埋设接地网

 

我只问你就够了,如果你是从哪里抄来的,你就问问他们。

 

“其实您有没有搞清楚雷电反击和高电压引入的概念?如果不懂,请参考1996年出版的《雷电与避雷工程》,作者是华南理工大学苏邦礼”

 

既然你知道那么权威的理论,和不作在这里出解释呢?把我没搞清楚的“雷电反击和高电压引入的概念”做出反驳呢?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
Haidej 发表于 2010-7-29 14:02:00

你还是在回避我发的图片,这是属于已经施工并且验收的大学城亚运会道路监控工程!!!

 


 