千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

防雷&接地
收藏本版 (5) |订阅

防雷&接地 今日: 1970 |主题: 2629|排名: 41 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

山石地防雷如何解决...

[复制链接]
xinwenbj 发布于: 2010-7-23 14:38 1144 次浏览 3 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
如题
回复

使用道具 举报

已有3人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
嘉明 发表于 2010-7-26 17:44:00

我做过山石接地,只有换土,但接地模块的选择是重要的,通常的接地模块使用土方数量要大

我是做专业防雷接地极模块的 用土量少,效果好 在火山岩地区做过70多个点经过一年的检验检测效果非常好

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
大胡子88 发表于 2010-7-26 21:20:00

面积和水很重要,模块也可用些。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
lwdgw 发表于 2010-7-27 13:33:00

学习了

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城