<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 请教大家一个问题,一起帮我判断下:今天去了客户那里,发现用原先的门禁电源,不能读卡,把开门按钮按住,也就是关掉电锁可以正常读卡(原先以为是电压驱动问题,打算门锁和门禁单独用电源供电)。但换了一个门禁电源后能够正常读卡开门,请问原先的电源会因为什么原因导致加载电锁后不能顺利读卡。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;还有原先的门禁主机和电锁电源都是接在门禁电源上(五根线分别是+12V、GND 、PUSH、COM、NC),现在如果要把门禁主机和电锁的电源分开成2个电源独立供电(简单的把门禁主机的正负电源线接到另外个电源上肯定不行的吧,按钮开门都没作用了),那接线方式需要怎么样改变,有没有高手给个2个系统的接线图,共用电源供电以及门锁和门禁单独供电的系统接线图。在这里先谢谢了!</p>
回复

使用道具 举报

已有25人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
huajian88 发表于 2010-7-16 22:29:00
功率不够吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
haihualiu 发表于 2010-7-17 10:02:00
<p>这个很简单的,你就将门禁主机接一个电源,门禁主机的开锁信号和开门按钮接到另外一个电源(电锁也接在这个电源上)就OK了。</p>
<p>门禁主机耗电不是很大,你可以将电锁锁上试一试能不能刷卡,如果不能刷卡用开门按钮将门打开让电锁不通电刷卡试一试,、如果电锁不通电能刷卡就可以初步判断是电源功率不够。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>发个邮件 我把两个电源的接线图发给你。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
懒兵教练 发表于 2010-7-17 11:10:00
<div><font size="2">楼上的好&nbsp;&nbsp;&nbsp; 能不能也给我发一份接线图啊,多谢了,顺便问一下,如果要接遥控器的话,该怎么接啊?<a href="mailto:fjl_love@126.com">fjl_love@126.com</a></font></div>
<div><font size="2"></font>&nbsp;</div>
<div><font size="2">QQ:92967091&nbsp; 再次感谢</font></div>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
kk77 发表于 2010-7-17 15:31:00
<div id="textstyle_9" style="FONT-SIZE: 9pt; OVERFLOW: hidden; WORD-BREAK: break-all; TEXT-INDENT: 24px; WORD-WRAP: break-word">做的还不错,学习中。 </div>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
zjxhc 发表于 2010-8-14 16:43:00
我的邮箱<a href="mailto:38966668@qq.com">38966668@qq.com</a> 有接线图的朋友给我发一份吧,顺便再问下,门禁考勤数据记录下载的时候,一个月考勤记录只有中间几天,没得考勤记录信息都没有了,是怎么回事。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
weish 发表于 2010-8-14 17:54:00
学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
PingKe 发表于 2010-8-14 20:17:00
难道我理解错了?你的出门按钮是直接断掉锁电源的么?  不应该这样啊。还是应该接到模块上。
模块单独一个电源,锁一个电源。锁电源的一项通过模块的com、nc端子。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
yueyangflash 发表于 2010-8-15 12:51:00
<p>学习!</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
ddosdos 发表于 2010-8-15 13:23:00
<div class="quote"><b>以下是引用<i>PingKe</i>在2010-8-14 20:17:00的发言:</b><br/>难道我理解错了?你的出门按钮是直接断掉锁电源的么? 不应该这样啊。还是应该接到模块上。模块单独一个电源,锁一个电源。锁电源的一项通过模块的com、nc端子</div>同问,现在用的门禁普遍是出门按钮和门磁用输入模块做的吧,COM和GND
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
lanfeng083 发表于 2010-8-15 20:29:00
学习中。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
小小游侠 发表于 2010-8-15 20:35:00
一个电源上接读卡器的电源12+。GND,PUSH。另外一个电源接锁NC,COM,再把第一个电源和第二个电源的GND,PUSH对接应该就可以了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
suominghui 发表于 2010-8-16 11:11:00
<p>
<table cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td>
<div id="textstyle_6" style="FONT-SIZE: 9pt; OVERFLOW: hidden; WORD-BREAK: break-all; TEXT-INDENT: 24px; WORD-WRAP: break-word">我的邮箱suominghui123@163.com有接线图的朋友给我发一份吧。</div></td></tr></tbody></table></p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
门禁、监控 发表于 2010-8-17 11:37:00
外接一个继电器驱动一下试试看。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
叶生 发表于 2010-9-15 09:42:00
给我发个接线图呀.谢谢楼主<a href="mailto:.gj2008zs@163.com">.gj2008zs@163.com</a>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
johngz 发表于 2010-9-15 13:35:00
<p>如果方便可以联系邮箱:<a href="mailto:“johnathan_deng@yahoo.cn">“johnathan_deng@yahoo.cn</a>”!</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
wwwzdfcom 发表于 2010-9-15 17:44:00
讲的很透彻
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
zc245657350 发表于 2010-9-15 22:49:00
顶一个,好
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
风云五行 发表于 2011-7-3 13:33:00
<p>学习</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
ccbb2002 发表于 2011-7-3 16:47:00
<p>学习中</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

12下一页
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城