千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 此种联动能否实现 [打印本页]

作者: 蛤蟆老大    时间: 2010-7-16 10:30
标题: 此种联动能否实现
在一个空旷的场所安装一个球机,周围需要监控的地方安装报警器,如窗户安上门磁、围墙装对射,大门装红外探测器,报警主机的输出至DVR。事先把各个要监控的点设置成球机的预置位,等报警主机一报警,球机就联动到相应的预置位监视,这样实现一台球机监控多个地点的目地,请问这种方式能实现吗?
作者: rain98027    时间: 2010-7-16 11:24

可以实现,现在的DVR里基本都有这个功能


作者: zytan    时间: 2010-7-16 13:27
学习了
作者: shawin    时间: 2010-7-16 15:17
对这个联动有疑问。“报警主机一报警,球机就联动到相应的预置位监视,这样实现一台球机监控多个地点的目地”。一个报警,怎能监控多地点?
作者: rain98027    时间: 2010-7-16 15:50

楼上的,他说的是“如窗户安上门磁、围墙装对射,大门装红外探测器,报警主机的输出至DVR”不是只有1路报警信号,只要报警信号不是同一路就OK了


作者: 蛤蟆老大    时间: 2010-7-16 16:03

楼上的朋友,这个就是我纠结的地方了,DVR还好,有多路报警开关量输入,可以把各个点的报警区分开来,而报警主机只有一路输出啊,分不清是哪个点报的警了,这该如何是好


作者: haihui8880    时间: 2010-7-16 16:09

可以实现的,以前我做过的工程就有这样的需要,在红外报警主机上增加多路继电器模块,继电器输入接报警主机,输出端口接DVR的报警联动端口,再在DVR的联动报警功能里面设置下就可以了。很简单的。

至于继电器模块的配置要看报警主机厂家那边有没了

 


作者: 水中飘摇    时间: 2010-7-16 16:09

可以的

报警主机那边可以通过继电器模块实现


作者: 水中飘摇    时间: 2010-7-16 16:10
用32路继电器模块   报警主机就可以输出32路信号
作者: haihui8880    时间: 2010-7-16 16:12

不过,貌似以前做的是1对1  1个摄像头对1个红外防区,可能和你需求的有点不一样。

补充下,DVR的预设点选择可以有99个预设点,实在不行就设置一个巡逻路线,一旦有红外报警球机自动巡逻。


作者: SupermanTm    时间: 2010-7-16 16:29
 不复杂,事实上完全可以自己做,我们很多应用都有这个功能的
作者: luyongforever    时间: 2010-7-16 16:33

你不用接报警主机啊

直接红外出来 信号借出球机的预置点


作者: kelvin345    时间: 2010-7-16 17:15
学习了,呵呵
作者: dhlzm    时间: 2010-7-16 17:30
球机虽然有128个预置点,但DVR一般只有16路报输入的,所中最多只能做到16个防区联动
作者: jisuanji34    时间: 2010-7-16 17:33
可以
作者: 专业防盗报警与联动    时间: 2010-7-16 18:35

不管报警点多少,这个完全可以实现的,并且每个点都可以分别联动。

联动基本模式: 

探测器---报警主机---继电器联动模块---DVR报警接口

[attach]46147[/attach]

[此贴子已经被作者于2010-7-16 18:53:10编辑过]

作者: 专业防盗报警与联动    时间: 2010-7-16 18:38
不好意思,重复了,所以内容删除了。
[此贴子已经被作者于2010-7-16 18:44:54编辑过]

作者: qzjslong    时间: 2010-7-16 19:40

学习了


作者: issz99    时间: 2010-7-16 22:07
 完全可以实现
作者: JDMCSM    时间: 2010-7-16 22:38
还没试过,下次试试看!
作者: sunboyding    时间: 2010-7-16 22:47

实现是可以的,几个地方同时报警怎么办,球机的预制位到哪里?

 


作者: comcom123    时间: 2010-7-16 22:48

有机会得试一下。


作者: chang123    时间: 2010-7-16 22:54
这个是不是和视频会议的,谁讲话镜头就对准谁是一回事呀。
作者: SupermanTm    时间: 2010-7-17 09:15
以下是引用sunboyding在2010-7-16 22:47:00的发言:

实现是可以的,几个地方同时报警怎么办,球机的预制位到哪里?

 

我们通常是这样做的,用一个MCU(PHILIPS 的 LPC760)做个报警检测,然后写个小程序,协调报警点的优先级以及其锁定时间,然后驱动给云台的指令。
作者: 蛤蟆老大    时间: 2010-7-17 15:28
12楼朋友说的怎么实现啊
作者: zdy87114    时间: 2010-7-19 13:24
学习了
作者: yiwuh3c    时间: 2010-7-26 23:57
学习了,谢谢
作者: auqyuo    时间: 2010-7-27 08:34
学习中努力中
作者: youyuanjin8    时间: 2010-7-27 08:48
学习了!




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) Powered by Discuz! X3.2