ygr8089 发布于: 2010-7-15 10:33 1464 次浏览 4 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<p>弗曼科斯的楼层视屏分配器和解码器是8户的 供电上有什么要求 标准的是1个开关电源18DCV 5A的可以供几组设备 急!谢谢</p>
回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
懒兵教练 发表于 2010-7-15 13:00:00
<p>不清楚啊</p>
<p>&nbsp;</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
smaxnod 发表于 2010-7-15 18:35:00
看你带的话机,一般一个电源标准带40个话机,如果楼层高设备多的话带30个,

个人意见,一个电源带30个话机。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
XZLE2000 发表于 2010-7-17 23:18:00
一个分机500毫安,5安只能带10个了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
kantxu 发表于 2010-7-18 20:50:00
<div class="quote"><b>以下是引用<i>XZLE2000</i>在2010-7-17 23:18:00的发言:</b><br/>一个分机500毫安,5安只能带10个了 </div>
<p>不能这么考虑的。</p>
<p>不是10个一起工作的啊。</p>
<p>要算一个工作+N个待机+辅材+线耗</p>
<p>&nbsp;</p>