485只能用手拉手这个大家都知道了,我想请教各位专家,在门禁系统中,如果使用485集线器(485HUB),能实现485星型连接吗?会有问题吗?还有,门禁的485和监控云台的485能合在同一 条线使用吗?会存在干扰吗?
回复

使用道具 举报

已有13人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
xd189 发表于 2010-7-12 11:15:00
<p>星型连接不行的&nbsp; 手拉手最稳定&nbsp;&nbsp;&nbsp; 最好不要和云台公用一个转换器</p>
<p>&nbsp;</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
hitzfeld 发表于 2010-7-12 11:53:00
<p>先谢谢您的回复,我知道485在正常情况下是不可以用星型连接的,我的意思是在使用485集线器的情况下是否可以星型连接?</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
gongligongsi 发表于 2010-7-12 12:00:00
型星不是不可以,我们的门禁用星型就可以带3-4个,用星型只是距离短不稳定,如果你真的用星型部线了,你可以采用8口的485HUB,一样的稳定,而且每路还之间还不影响通讯.我公司就经常用我们自己的485HUB给客户解决星型问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
haiwangxing 发表于 2010-7-12 12:43:00
&nbsp;使用485集线器可以使用星型连接,实际上485集线器就是为了解决这个问题而产生的。<br/><br/>在矿井开采,火电厂,冶金,石化等工业现场中,存在着很多的可燃性气体,这就存在着安全隐患,为了避免爆炸事故和火灾的发生,工程上变安装了各种可
燃性气体探测报警控制器,这种探测器可以检测出泄漏气体的浓度,并将其转变成电信号传送给气体报警控制器,控制器经过处理显示出被测气体的浓度,当被测气
体浓度超出了设定值时,控制器及时的发出声音和灯光报警信号,监控中心收到报警信号能够迅速的判断出气体泄漏点的准确位置,迅速的对存在隐患的泄漏点进行
抢修和维护,从而就避免了重大事故的发生。
      <p>  由于485总线简单易用受到欢迎,诸多的气体报警控制器一般都具有485串
口,所以气体探测报警现场采用485总线的通信方式,但是随着监控系统的增大,探测的点数增多,特别是在原有的基础上进行探测点的增加,由于485总线必
须使用手牵手的总线型连接,使得布线非常的不方便。星型的布线连接方式由于其布线简单,容易扩充的特点,使得很多工程商便采用了星型布线连接方式,但是由
于485总线机制是不允许星型连接的,使用星型连接很容易导致485信号反射,导致485通信失败。</p>
      <p>  工程商为了解决
485星型布线的问题,采用深圳市富永通科技的485集线器可以很好的将485总线连接方式改成星型连接,485集线器是一路485端口输入,四路485
端口输出,从而可以形成一进四出的星型连接方式,如果需要更多的输出,可以进行级联获得。由于每个输出端口都是采用独立驱动方式,端口之间不会产生信号反
射问题,保证485总线可以稳定运行。采用485集线器之后,工程商可以就现场的环境进行灵活布线,大大方便了施工。</p>
      <p>&nbsp;</p>
      <p><img src="http://www.com-tcp.cn/chanpin/image/485hubbaojing.gif" height="231" width="580"/></p><br/>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
hitzfeld 发表于 2010-7-12 14:44:00
<p>谢谢楼上的,485不能星型布线确实是很麻烦的,并且要浪费大量的线材。我主要就是担心在门禁系统中造成信号问题,用户门要开不了我可就麻烦了!</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
shenshx 发表于 2010-7-12 16:55:00
有道理
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
ambitionspirit 发表于 2010-7-13 14:07:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
nbsun 发表于 2010-7-14 08:38:00
<p>50米之内星型没问题的(当然看你485转换器的能力和控制器的通讯芯片的好坏了)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>我们一般一层楼拉一根485总线,然后到某一层汇总。距离近的话直接并在一起</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>如果距离很远有个几百米,那就要用485HUB了</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
针万本 发表于 2010-7-14 14:17:00
485需要手拉手,学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
懒兵教练 发表于 2010-7-15 13:25:00
<p>学习了</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
emzb 发表于 2011-3-22 13:05:00
学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
zxl735 发表于 2011-3-22 16:08:00
学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
陈远 发表于 2011-3-22 23:14:00
用485集线器没问题,如果连这个问题都解决不了,用集线器干嘛。