千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

用工程宝有图像用录像机图像跳动或视频丢失的怪问题...

[复制链接]
hitarv 发布于: 2010-7-8 15:26 5869 次浏览 79 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

如图上所示,19路以前没有视频信号的,把信号线接到工程宝上一看图像正常没有问题,但是接到海康硬盘录像机或者是这一台用PC+采集卡做的DVR上看就会显示视频丢失或者是视频跳动根本看不清。系统采用网线+双绞线传输器传送信号,以前工作很正常就是从今年7月2日开始其中一部分监控出现这种怪问题,更换双绞线传输器没有效果,把无源的传输器改用有源的也无效,试着更换摄像机图像问题解决,但是撤换下来的摄像机拿来机房接到录像机上工作也正常没有损坏,真是不知哪里出了问题,现在怀疑是否是供电上的问题,正在查找中,请有经验的同行提供意见,希望能早日解决这个怪问题,也同时与同行分享解决问题的经验,以后少走弯路!

2010.7.9更新进展

这一套监控是2008年4月开始投入使用的,这期间没有任何故障,直接今年7月2日那一天,似乎商量好了似的,多路监控同时出现问题,具体原因不详,问了一下工厂的电工说是最近在电源方面没有异常,也没有新增加什么设备,也没有停电的情况。打电话咨询了工程宝和海康威视的工程师,得知工程宝的成像原理和监视器一样,信号直接上屏,而录像机则是经过处理后上屏,这是不是就是为什么工程宝显示正常,而录像机则出问题的一方面原因?还有待进一步考证。

2010.7.15更新进展

告诉大家一个不幸的消息,刚刚我公司的人去把有问题的摄像机跟没出问题的摄像机全部调换了一下,本以为能完全解决问题,没想到换了摄像机有的

线路也出问题,在硬盘录像机上图像时有时无,用工程宝查看,依旧是全部正常!!!录像机也接地试验了,完全没有效果,这一次还真是无从下手了!!

2010.8.3

         庆祝一下,在论坛里各位热心人的帮助下,问题终于解决了,这个问题的确是由地环路干扰引起的,最后我买了一个220V,300VA的隔离变压器,放在后端机房里,把一个插排接在隔离变压器的输出端,然后把所有的两台录像机及显示器都接在这个插排上,问题解决了!!!

         中间还有一个小插曲,刚开始只把录像机接到隔离变压器上,结果故障现象依旧如前,原来是显示器的电源接在另一个插座上,又使整个系统与地上连接,又产生的地环路干扰,我原来忽略了这个问题,等把所有相关设备接到隔离变压器上,故障现象终于消失了!!!!

 

隔离变压器是左图这个样子的,也可能叫做控制变压器,是一样的东西不用担心是搞错了。请注意计算好所有设备的总功率,要买足够大的隔离变压器,我买的是220V输入110V和220V输出,300AV的。

 

[此贴子已经被作者于2010-8-3 15:30:41编辑过]
回复

使用道具 举报

已有79人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
qrepdc 发表于 2010-7-8 17:50:00

有点感觉但说不明朗,得实地测试,说出来待楼主自测!

 

录像机或是PC工控机上面的视频线负线是相通的,可以用万用表自己测,

而且在摄像机端的电源负极和视频信号负级也是通的(共用)

 

当你把摄像机都接到录像机或是工控机上的时候所有摄像机的信号负极和摄像头电源的负极都是通的

而你把当个摄像机接到工程宝或是单独拿到别的地方测试时,就不存在上面说的第一种情况了。。。

 

我个人感觉,像是那里碰线了,但没有实地测过不好说是在什么地方出的问题,望能帮到楼主

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
theonecat 发表于 2010-7-8 17:53:00
线路问题排除了吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
dxaf 发表于 2010-7-8 20:04:00

线断了

 

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
nmit 发表于 2010-7-8 20:14:00
楼主的线缆估计过长 或者质量不好 摄像机的输出信号弱 视频传输过程中电流损失大
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
nmit 发表于 2010-7-8 20:15:00

这个好像是摄像机老化的问题 信号电流变小的原因

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
zhangbaowang 发表于 2010-7-8 21:26:00

根据楼主的描述,更换摄像机图像问题就解决了,说明故障原因还是在摄像机本身。

初步怀疑是摄像机用了一段时间以后,视频放大电路的元件(主要是阻容元件)参数改变了,造成输出信号的幅度不够了(标准幅度应该是1v峰峰值)。再加上线路的衰减,造成到DVR的信号电平不够。可以用示波器测一下换下来的摄像机的输出波形幅度,是不是偏低?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
nmit 发表于 2010-7-8 21:43:00
楼上说的很对了 或者加视频抗干扰器也能解决问题 不仅放大信号 还可以抗干扰 一举两得
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
770707chen 发表于 2010-7-8 23:27:00
没有碰到过这种问题 学习一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
jie805 发表于 2010-7-9 08:32:00
仔细检查线路和各接头
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
hitarv 发表于 2010-7-9 09:34:00
看了楼上各位的意见,我也倾向于摄像机本身老化的问题,但还需要进一步测试。因为当时线路是采用双绞线传输,一条双绞线接4路视频,现在的情况有一根线上4路都有问题,但也有几条线上有部分视频有问题,部分视频无故障,基本可以排除线路引起故障的情况
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
qdlykj 发表于 2010-7-9 17:43:00
换采集卡试一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
luzhifu 发表于 2010-7-9 21:38:00

同上述说说

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
eie1992 发表于 2010-7-9 21:47:00

“把信号线接到工程宝上一看图像正常没有问题,但是接到海康硬盘录像机或者是这一台用PC+采集卡做的DVR上看就会显示视频丢失或者是视频跳动根本看不清”

 

很像多点接地的“地环路”引起的干扰。

前端所有摄像机应该与大地绝缘,只作好主机一点接大地。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
skyfeng 发表于 2010-7-10 10:46:00
换个新的摄像机上去看看是不是还有问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
加菲爱猪肉卷 发表于 2010-7-14 14:30:00

排除问题了么,是什么原因呢

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
awphion 发表于 2010-7-18 11:50:00

应该是线路问题,线路周围情况如何,是不是太潮湿还是?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
孟凡 发表于 2010-7-18 13:10:00
········拿台硬盘录像机去试下 ·
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
bdcc 发表于 2010-7-18 13:39:00
等待LZ排除故障结果~
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
kin500 发表于 2010-7-20 10:15:00

期待ing!

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

1234下一页
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城