一条C-BUS通过BNA连接到SYM系统,2年来运行正常,现在BNA有故障,有其他品牌的替代产品么(不改变物理连接方式)
回复

使用道具 举报

已有8人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
qinbiao2008 发表于 2010-7-30 12:31:00
<p>买一个485转TCp的转换接口试下</p>
<p>&nbsp;</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
shakeice 发表于 2010-7-30 16:50:00
<p>学习了</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
wolf77 发表于 2010-9-3 09:31:00
如果是EBI系统或者SYMMETRE310及以下的可以使用MOXA 53代替,其他的就不可以了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
yatousky 发表于 2010-9-6 12:36:00
<p>分不够,学习了</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
xiaoyuzhi 发表于 2010-10-23 15:34:00
我的也是出现了问题,有解吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
dengfeng2005146 发表于 2010-10-29 14:09:00
学习了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
gjr521 发表于 2013-5-22 19:21:00
在观望中学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
广州阿杜 发表于 2013-5-24 22:35:00
<p>可以改用R310的版本,这样,就不要BNA了.</p>