novatyr 发布于: 2003-10-20 10:41 4067 次浏览 25 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
户外布线,220V强电和视频控制等弱电线同一走向,其间隔距离要多少才不互相干扰?
回复

使用道具 举报

已有25人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
tqg 发表于 2003-10-20 11:14:00
标准不知道,前一阵有个工程,220v电跟视频线一起走,居然没问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
tqg 发表于 2003-10-20 14:21:00
不过绝对不建议这样走线,后患无穷
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
novatyr 发表于 2003-10-20 14:22:00
那要间隔多少距离才算安全呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
烂泥吧 发表于 2003-10-20 20:05:00
2~3meters
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
西部青年 发表于 2003-10-20 22:29:00
这个不好说,规范上的要求很难做到。为这个问题,是我们办公室一直讨论的一个问题,后患到底会是什么样呢?影响大到什么程度,我无法估计。谁有过这方面的教训没有呢?能告诉我吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
asmer 发表于 2003-10-21 13:41:00
我们是做射频传输,可以和强电线缆一起走而不受干扰
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
gf1000 发表于 2003-10-21 14:21:00
我作个一个 和380V交流并行走800M,间隔大约80CM,没出现干扰 由于必须同一走电缆沟,空间不够,迫不得已,事先征得甲方与监理同意,并签署了不保证出现干扰的文件
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
novatyr 发表于 2003-10-21 15:45:00
以下是引用烂泥吧在2003-10-20 20:05:00的发言: 2~3meters
如果间隔50cm会有问题吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
西部青年 发表于 2003-10-23 22:56:00
我个人觉得距离20~30厘米也不会有问题,关键是我现在的工地上是连10厘米的距离都满足不了。真担心啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
lishangpeng 发表于 2003-10-24 08:49:00
这么多年来一只是把视频线和电源线一起走的 还没出现什么问题 幸运!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
wmj2003 发表于 2003-10-24 09:32:00
距离有60cm肯定没有问题的!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
tsy 发表于 2003-10-24 10:31:00
和强电一起走没什么问题,我搞了好多, 从没出过问题。 不过有监理在的话按规范离13~15cm 。哥们省事吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
ykzz 发表于 2003-10-24 12:00:00
从理论上讲220V的电缆应该和视电缆分开,但在工程实际应用中,是完全可以一起走的.除非动力电缆那必须要分开. 做电力监控人的一点经验 仅供参考
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
z954158 发表于 2003-10-24 16:30:00
标准是30cm吧 在综合布线中是的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
broadway 发表于 2003-10-25 09:08:00
有没有线槽保护?可以使用接地的星槽分开强电、弱电走线,我曾经在一个工程使用这种方法。综合布线在这方面的标准很混乱,当然,按照旧的超五类标准,最佳的平行距离最好保持在两英尺(约61公分);此外,还可以考虑在垂直距离做一下交错。比方说:强电槽高于弱电槽六英寸(约15公分)。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
lishiln 发表于 2003-10-25 21:34:00
至少60CM.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
fanmails 发表于 2003-10-28 17:39:00
我做过一个一起走的没问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
sxj001 发表于 2003-11-2 23:11:00
我一起走过很多,不过距离远了(VGA》65M)的时候,有点问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
xs02556 发表于 2003-11-4 10:52:00
一起走肯定是错的,间距至少在15cm以上,如果我是监理就拒绝签字,还有一个雷击电涌问题,一起走,没有被雷击坏设备,算你幸运.