baojinf 发布于: 2010-6-24 18:31 725 次浏览 6 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
监控中的同轴电缆最远可以传输多少米? 分粗缆和细缆吗??
回复

使用道具 举报

已有6人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
wuhenyun 发表于 2010-6-24 23:34:00
75-3 0- 200米左右 75-5 300-500米左右
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
ordosyida 发表于 2010-6-25 10:25:00
75-3 少用
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
a37725192 发表于 2010-6-25 10:30:00

在实际操作中,100米以内都可以用75-3,超过100米用75-5比较好...

毕竟75-3比较细,信号很容易受其他因素影响..

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
dylcy1984 发表于 2010-6-25 10:56:00
一般的75-5的视频线能传400米左右
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
hu9 发表于 2010-6-25 12:20:00
知道鸟
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
shimingfe 发表于 2010-6-25 12:29:00
民用闭路监视电视系统工程技术规范 syv75-5,   syv75-7 >(gb50198-94)规定:75-3不宜长于50m,75-5不宜长于100m,75-7不宜长于400m,75-9不宜长于600m.
在监控系统中有关规定是-3为100米以内,-5为200米以内,-7为400米以内
回复 支持 反对