千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

双膝求解 解码器接只接正极 云台正常工作...

[复制链接]
广绅 发布于: 2010-6-13 19:30 851 次浏览 3 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

两个云台 一号云台距主机50米 二号150米 06年安装 一直正常使用  最近发现二号解码板坏掉     更换后 发现两个云台都无法控制  查线发现二号云台厂里电工自己挪位置时 延长控制线 接头没有包好  处理好后还是不能控制           在维修过程中发现  一号云台在拔掉485 b极 只接a时 一号云台可正常工作 上b则无法正常工作  

二号云台现在控制反应迟缓 难以控制

两球同时 用线在主机跟前只接接码转上都正常工作

 控制线用2*0.3电源线  星形布线    查线 未发现损坏老化

  

           求高手指点

[此贴子已经被作者于2010-6-15 8:44:04编辑过]
回复

使用道具 举报

已有3人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
AONY 发表于 2010-6-13 19:57:00

你RS485布线规则都不遵循,控制得了那才叫不正常!

 

线材:国标超5类双绞线

布线: 总线布线方式,星型的话,要加上RS485分配器(集线器)

[此贴子已经被作者于2010-6-13 19:58:13编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
广绅 发表于 2010-6-13 20:00:00

正常用了好几年了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
AONY 发表于 2010-6-13 20:28:00

我做设计16年了,不是看你用了多久,而是何不合理的问题。

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆