ck238主机通讯问题,麻烦解释一下...

[复制链接]
hsw5945 发布于: 2010-6-1 21:45 3011 次浏览 5 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

一套CK238主机 连上电话线以后

然后,设置通讯部分编程:0A5555#

                                  0B011101#(拨号一次)

                                  2F0001#

                                  0D------#

                                  0E-E0000#

当布防后有报警时,手机可以正常接到报警电话(不过有点延时 十几秒过后才会拨打)

还有个问题,过几分钟后键盘Service灯会一直快闪,伴随着键盘各级分钟会响。输入密码*68# 可以让Service灯灭掉,但隔一段时间还会这样。

像这种通讯故障,怎么样设置才能够有改善啊。

希望大家帮忙解答一下。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
专业防盗报警与联动 发表于 2010-6-1 22:59:00

本来是接报警中心用的,非要勉强拨打普通手机,毫无意义...

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
hsw5945 发表于 2010-6-2 09:12:00
那如果通过拨号器来拨打手机呢。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
QQ254031180 发表于 2010-6-2 09:29:00

CK国产主机是这样

难免有些BUG的存在

拨号器的话好像都用的是Tiger911

可以用

但现在出现的普片问题就是CK报警输出给拨号器提供电压触发方式

拨号也不太理想

去买个好点的

供参考

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
斗宗 发表于 2010-6-16 23:41:00
语言拔号器还可以
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
osxie 发表于 2011-2-27 18:16:00
学习啦。