bloodntear 发布于: 2010-6-1 13:35 1171 次浏览 3 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
最近做了一个6类的工程,发现一个现象就是:凡是与交叉配线距离在20米内点,近端串扰测试(福禄克4000)均不过。最后我将有些点放线长度改为30米,有些点中间加打一个模块就基本过了。基于以上现象是不是能这样认为:六类布线交叉配线与信息点最短距离应不小于20米呢?希望大虾指点。
回复

使用道具 举报

已有3人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
WaWa大神 发表于 2010-6-2 14:21:00
<p>测试NEXT吗???100米通道测试里不是有这个指标项了,直接测100米的好了</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
netid001 发表于 2010-6-2 14:57:00
<p>没有测试过,学习一下</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
rdkm 发表于 2010-6-2 19:12:00
没看明白你说的交叉配线是什么意思?另外,和你说的20米没关系的,你如果用信道方式,100米以内,都应该通过,哪怕仅1米的跳线,也应该通过才对,你要用HDTDX来分析一下的。