[讨论]六类的近端串扰问题
[讨论]六类的近端串扰问题...
[复制链接]
bloodntear
发布于: 2010-6-1 13:35
1171 次浏览
3 位用户参与讨论
电梯直达
最近做了一个6类的工程,发现一个现象就是:凡是与交叉配线距离在20米内点,近端串扰测试(福禄克4000)均不过。最后我将有些点放线长度改为30米,有些点中间加打一个模块就基本过了。基于以上现象是不是能这样认为:六类布线交叉配线与信息点最短距离应不小于20米呢?希望大虾指点。
转播
分享
淘帖
0
分享到新浪微博
回复
使用道具
举报
已有3人评论
WaWa大神
当前离线
积分
1395
沙发
WaWa大神
发表于 2010-6-2 14:21:00
<p>测试NEXT吗???100米通道测试里不是有这个指标项了,直接测100米的好了</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
netid001
当前离线
积分
259
板凳
netid001
发表于 2010-6-2 14:57:00
<p>没有测试过,学习一下</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
rdkm
当前离线
积分
4597
地板
rdkm
发表于 2010-6-2 19:12:00
没看明白你说的交叉配线是什么意思?另外,和你说的20米没关系的,你如果用信道方式,100米以内,都应该通过,哪怕仅1米的跳线,也应该通过才对,你要用HDTDX来分析一下的。
可以看我发的CCTT测试培训教材的帖子,也可以把报告发来,帮你分析一下。
回复
支持
反对
使用道具
举报
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
提交评论
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
旗下网站
千家网
中国智能家居网
千家综合布线网
千家安防网
千家楼宇自控网
产品服务
品牌指数
峰会
智客帮
千家文库
千家活动
关于我们
关于我们
商务合作
联系我们
千家智客微信
玩物说商城