千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

防盗报警(SAS)
收藏本版 (16) |订阅

防盗报警(SAS) 今日: 11698 |主题: 12378|排名: 32 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

[求助]...

[复制链接]
IT幽魂 发布于: 2010-5-28 10:20 2655 次浏览 4 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
有个技术问题想咨询求助下各路安防精英:在红外对射上加装警灯,防区被侵入警灯闪亮;否则警灯不闪亮!麻烦高手帮忙!!
回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
QQ254031180 发表于 2010-5-28 10:40:00

对射一般接防区是常闭即NC

还有一个常开NO

直接串联一个电源和空下来的NO接一个灯就可以了

但是你没发现问题吗

就算对射触发的后一般是一瞬间

没有任何延时

没触发后灯就不亮

我觉得意义不是很大

不过很简单实现

建议添加一个模块可以延时报警信息

直接用对射的电

注意计算额定最大功率

以免电源超负荷工作烧毁

供参考

[此贴子已经被作者于2010-5-28 11:21:07编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
xuntengaf 发表于 2010-5-28 10:50:00

加一个灯光联动模块

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
专业防盗报警与联动 发表于 2010-5-28 11:15:00

分线主机,加一进二出的信号转换控制模块;总线主机,使用带继电器输出的地址模块。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
cssc 发表于 2010-6-1 21:18:00
楼主可以先看看其它贴子,如果没办法解决时,在发贴求助了不迟。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城