<p><font face="Verdana">75欧姆SYV系列实芯聚乙烯绝缘<br/>产品说明:通常用于电视监控系统的视频传输,适合视频图像传输。</font></p>
<p><font face="Verdana">============================</font></p>
<p><font face="Verdana">75欧姆SYWV系列物理发泡聚乙<br/>产品说明:通常用于卫星电视传输以及有线电视传输等,适合射频传输。</font></p>
<p><font face="Verdana">===============================</font></p>
<p><font face="Verdana">RG-58--96#-镀锡铜编织-50欧<br/>产品说明:通常用于弱电视频图像传输或HFC网络等。</font></p>
<p><font face="Verdana">===========================</font></p>
<p><font face="Verdana">AVVR或RVV护套线<br/>产品说明:通常用于弱电电源供电等。</font></p>
<p><font face="Verdana">====================</font></p><font face="Verdana">
<p><br/>AVVR或RVV圆形双绞护套线<br/>产品说明:通常用于弱电电源供电等。</p>
<p>=========================</p>
<p><br/>扁型无护套软电线或电缆AVRB<br/>产品说明:通常用于背景音乐和公共广播,也可做弱电供电电源线。</p>
<p>============================</p>
<p><br/>绞型双芯电源线(AVRS或RVS)<br/>产品说明:通常用于公共广播系统/背景音乐系统布线,消防系统布线。</p>
<p>============================</p>
<p><br/>金银线(也叫:音箱线)<br/>产品说明:用于功放机输出至音箱的接线。</p>
<p>====================</p>
<p><br/>铜芯聚氯乙烯绝缘安装用电缆<br/>产品说明:用于弱电供电电源线,一般适合做供电电流较大的主干电源供电。</p>
<p>=======================</p>
<p><br/>铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套线<br/>产品说明:通常用于弱电系统中供电电源线。</p>
<p>===========================</p>
<p><br/>铜芯聚氯乙烯绝缘 聚氯乙<br/>产品说明:带 形,通常用于弱电信号控制及信号传输,可防止干扰。有多芯可供选择,例如:RVVP2*线径,RVVP3*线径,RVVP5*线径......</p>
<p>======================</p>
<p> </p>
<p><br/>网线、网络线<br/>产品说明:计算机网络线,有5类,6类之分,有屏蔽与不屏蔽之分。</p>
<p>===================</p>
<p><br/>4X1/0.5电话线<br/>产品说明: 适用于室内外电话安装用线 </p>
<p>=============================</p>
<p><br/>2X1/0.5电话线<br/>产品说明: 适用于室内外电话安装用线 </p>
<p>========================</p>
<p><br/>AV线(也叫:音视频线)<br/>产品说明:用于音响设备,家用影视设备音频和视频信号连接。</p>
<p>=============================</p>
<p><br/>咪线(也叫:话筒线)<br/>产品说明:连接话筒与功放机。</p>
<p>**************************************</p>
<p>关于线缆代号意义RVVP:铜芯聚氯乙烯绝缘 聚氯乙烯护套软电缆 电压300V/300V 2-24芯 <br/>用途:仪器、仪表、对讲、监控、控制安装<br/>RG:物理发泡聚乙烯绝缘接入网电缆 用于同轴光纤混合网(HFC)中传输数据模拟信号<br/>UTP:局域网电缆 用途:传输电话、计算机数据、防火、防盗保安系统、智能楼宇信息网<br/>KVVP:聚氯乙烯护套编织 电缆 用途:电器、仪表、配电装置的信号传输、控制、测量<br/>SYWV(Y)、SYKV 有线电视、宽带网专用电缆 结构:(同轴电缆)单根无氧圆铜线+物理 发泡聚乙烯(绝缘)+(锡丝+铝)+聚氯乙烯(聚乙烯)<br/>RVV(227IEC52/53) 聚氯乙烯绝缘软电缆 用途:家用电器、小型电动工具、仪表及动 力照明<br/>AVVR 聚氯乙烯护套安装用软电缆<br/>SBVV HYA 数据通信电缆(室内、外)用于电话通信及无线电设备的连接以及电话配线网的 分线盒接线用<br/>RV、RVP 聚氯乙烯绝缘电缆<br/>RVS、RVB 适用于家用电器、小型电动工具、仪器、仪表及动力照明连接用电缆<br/>BV、BVR 聚氯乙烯绝缘电缆 用途:适用于电器仪表设备及动力照明固定布线用<br/>RIB 音箱连接线(发烧线)<br/>KVV 聚氯乙烯绝缘控制电缆 用途:电器、仪表、配电装置信号传输、控制、测量<br/>SFTP 双绞线 传输电话、数据及信息网<br/>UL2464 电脑连接线<br/>VGA 显示器线<br/>SYV 同轴电缆 无线通讯、广播、监控系统工程和有关电子设备中传输射频信号(含综合用同轴电缆)<br/>SDFAVP、SDFAVVP、SYFPY 同轴电缆,电梯专用<br/>JVPV、JVPVP、JVVP 铜芯聚氯乙烯绝缘及护套铜丝编织电子计算机控制电缆</p>
<p>监控线材的选用<br/>线材选型 </p>
<p>1、 视频线</p>
<p>摄像机到监控主机距离≤200米,用RG59(128编)视频线。</p>
<p>摄像机到监控主机距离>200米,用SYV75-5视频线。</p>
<p>2、 云台控制线</p>
<p>云台与控制器距离≤100米,用RVV6×0.5护套线。<br/>云台与控制器距离>100米,用RVV6×0.75护套线。</p>
<p>3、 镜头控制线</p>
<p>采用RVV4×0.5护套线。</p>
<p>4、 解码器通讯线</p>
<p>应采用RVV2×1 双绞线</p>
<p>5、 摄像机电源线</p>
<p>若系统有20台普通摄像机,摄像机到监控主机的平均距离为50米,则应使用BVV6m2铜芯双塑线作电源主线,不同距离所使用的电源线见如下表:</p>
<p>摄像机到监控主机的平均距离划 34~50m 21~33m ≤20m<br/>电源线规格(2线) 6m2 4 m2 2.5m2 </p>
<p><br/>监控系统线路铺设</p>
<p>1、 视频线敷设注意事项</p>
<p>1.1、 若摄像机到监控主机(图像处理器、矩阵控制主机或数码录像机)的距离少于200米,可用RG59视频线,若超过200米,应该采用SWY-75-5视频线,以保证监控图像的质量。 </p>
<p>1.2、 对于安装在电梯内的摄像机,在电梯井内布线应采用镀锌铁槽并接地处理,以减少电梯电机启动时对视频信号造成的干扰。 </p>
<p>1.3、 如果摄像机安装在室外(如大院门口或停车场等),线路需要在室外走线或通过架空钢缆走线,条件允许的情况下要安装视频避雷器(因为加装防雷设备会造成工程总造价的增加),即分别在摄像机端和监控主机端各安装1个视频避雷器,而且每个视频避雷器均要接地(室外摄像机要单独打地线,监控室的视频避雷器可统一接地),以防止感应雷对设备造成损坏。 </p>
<p>2、 控制线敷设注意事项</p>
<p>2.1、 在模拟监控系统中,若安装配云台变焦镜头的摄像机,并采用云台镜头控制器进行控制,控制线的选择应根据摄像机与云镜控制器的距离确定。当距离少于100米时,云台控制线可采用RVV6×0.5护套线,;当距离大于100米时,云台控制线应采用RVV6×0.75护套线,镜头控制线均采用RVV4×0.5护套线。 </p>
<p>如果该模拟监控系统是通过矩阵控制主机对云台和镜头进行控制,一般需要用到解码器,控制线路敷设可参考所用矩阵控制主机的技术要求。 </p>
<p>2.2、 在数码监控系统中,若安装配云台变焦镜头的摄像机,则需要通过解码器对云台和镜头进行控制。解码器一般安装在摄像机旁,解码器与数码录像机采用RS485总线进行通信。布线应采用RVVP2×1 双绞线从数码录像机先引至距离最近的解码器1,然后由解码器1引至解码器2 ……现在的16路数码录像机最多可接16台解码器,而RS485通讯线的总长度最长可达1200米。接线示意图如下:见基础知识内的相关帖。 </p>
<p>解码器有AC 220V和AC 24V两种供电类型,若选用AC 24V解码器,则一般由AC 24V变压器统一供电。特别需要注意的是,由于有些解码器输出的DC 12V电源有干扰,用于摄像机供电时会对图像造成一定的影响,因此需要统一对摄像机(12V)供电。 </p>
<p>3、 摄像机电源线敷设注意事项</p>
<p>市面上采用DC 12V供电的普通摄像机工作电流约为200~300mA,一体化摄像机为350~400mA。如果摄像机的数量较少(5台以内)且摄像机与监控主机的距离较近(少于50米),每台摄像机可单独布RVV2×0. 5电源线到监控室并用小型变压器供电。如果摄像机的数量较多,则应采用大功率的12V直流稳压电源集中供电。 </p>
<p>在方案设计和施工过程中,要考虑到所有摄像机的总功率和由传输线路所造成的电压降(俗称“线损”,规格为1m2的铜导线每100m的电阻是1.8Ω)。对于一幢楼的监控,施工时一般用2条2.5~6m2的铜芯双塑线作为电源的主干由监控室引至线井,并沿线井走至各摄像机所在楼层的线井。对于楼层各摄像机的供电,可由该层线井引1条RVV2×1或RVV2×1.5(若该层的摄像机数量超过6台)电源线给摄像机供电,或用RVV2×0.5护套线一一对应供电。 </font></p> |
|