<p>我们公司 2004年做了一个小区,采用的是<font color="#ff6600">485门禁</font>进行联网的,整体园区一共进入监控中心<font color="#00ff00">6条485总线</font>;与之对应的是 在管理电脑上安装了2个com口,每个com口上带3路485总线;(其中com1是电脑本身自带的,com4是用usb转232数据线转换的,每个com口带厂家自备的232转485转换器。)</p>
<p> </p>
<p>现在com1口工作基本正常,com4口基本处于瘫痪状态,其表现状况为:门禁联网时通时不通 或者根本就是通讯失败! com4口232转485转换器经测试为正常 232转485转换器下面3米处接了一个带光电隔离的的485hub,其在只接一条485总线传输约220米左右进入小区门禁单元箱,下面带了10来个后进门前进门后,再往下信号就不正常了,后来安装了一个485hub后底下的门禁可以通讯但是时通时不通。</p>
<p> </p>
<p>这个小区是用带屏蔽的网线进行门禁联网的,并且中间采用了很多分叉连接见下图吧!图中黑点处安装了带隔离485hub</p><br/><br/>