fc-7448使用7401扩展防区出现未准备就绪的解决办法...

[复制链接]
风边往事 发布于: 2010-5-15 21:06 2926 次浏览 4 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
工程总算完工了。系统中包含了一个3000米的电子围栏,其间有个小插曲,只因网上也有与我类似情况,所以写下来: FC-7448详细功能随机手册有介绍 近日调试时,在接线、编程无误的情况下7416控制键盘所有防区提示:未准备就绪 火大无比,一百遍啊一百遍 接线情况是,7401红、黑线接总线,黄线接前端NC端子,黑线串联一个47K电阻后接前端COM端子,编程是自0039地址开始D01=0、D02=3,,至最后一防区地址,其它地址编程也无误,导致布防未完成即声光告警,此后7416提示所有防区未准备就绪,在网上找了些相关资料与案例,出现这种问题的人不在少数。 后来,临时搭建一调试环境,也未注意7401接线情况,通电后系统正常运转,再换回系统总线,问题仍如上述。 结果检查了一下临时搭建的这个系统中7401的接线情况是:红、黑线接总线、黄线串联一个47K电阻后接COM,黑线接NC,(NC为常闭),编程和第一次一样,可以说接法与前面无异,都是回路中串联一个47K的EOL电阻,之后把系统中所有7401按第二种接法重接连接后,系统正常。 看来问题出在7401上,按常规,黑线一般均做负极、公共来接,很多主机而且不用区分,而在7448使用7401扩展时,黄线无论串不串电阻都要接在COM上,黑线接在NC或NO上,(47K电阻随便串在哪根线上应该都没问题,不过要是使用的NO端子,电阻是要并联的,此目的不但是为了限流保护主机端口,更是可对短路和断路作出不同的反应) 此外,7448自带8防区不用情况下,可用2.2K电的阻将其环接,或者对0031-0038地址赋00取消,而7401地址应该从9开始。
[此贴子已经被作者于2010-5-15 22:58:07编辑过]
回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
专业防盗报警与联动 发表于 2010-5-15 22:04:00

怎么会这么麻烦呢?DS7400用到很好的啊

[此贴子已经被作者于2010-5-15 22:06:04编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
anfang22 发表于 2010-5-16 10:36:00
学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
fengzhling 发表于 2010-11-28 09:00:00
 老天终于找到原因了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
bonomi 发表于 2010-12-22 08:26:00

我们一般这么接:

黄线串联一个47K电阻后接NC,黑线接COM

回复 支持 反对

使用道具 举报