千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

请问300米用75-3 200米 可以不-->admin转移...

[复制链接]
h89w09q08 发布于: 2010-5-4 23:24 1392 次浏览 16 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
请问视频线75-3 200米用到现场距离300米的地方 ,然后线不够连接一段可以吗?
回复

使用道具 举报

已有16人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
c915 发表于 2010-5-4 23:40:00

300米,换好点的75-5的线吧,75-3的不行。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
ice527725 发表于 2010-5-5 08:41:00
可以吧,但是信号肯定很差,一般不建议这样做
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
deadoor 发表于 2010-5-5 08:56:00
建议使用75-5的线,不然干扰损耗都不可避免,都时排除维修有的你烦的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
deadoor 发表于 2010-5-5 08:58:00
强烈建议使用75-5的线,不然损耗都不可避免,到时排除维修有的你烦的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
deadoor 发表于 2010-5-5 09:06:00
不好意思,发重复了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
dqniulei 发表于 2010-5-5 09:10:00
 干扰较小的环境还是可以的,不过不建议你用,还是用-5的吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
YANGHAITAO888 发表于 2010-5-5 09:38:00
建议用75-5的线
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
zzzzbb 发表于 2010-5-5 10:44:00
看看楼上的,一致建议用75-5,所以,你最好相信大众的!相信是一种美德!也是一种免费的帮助!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
洛阳方诚 发表于 2010-5-5 11:14:00
就是,还是用75-5的吧,又省不了多少钱
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
szykz168 发表于 2010-5-5 13:40:00

-3线传300米算是一个极限,如果现场环境并不复杂,又少转角布线,少拉申,估计能传得较好,当然,前提是国际的-3线,非标的就有点风险了。

 

对色差色偏要求不高,或是使用摄像机不是太高级的话,-3线传300-400米,应该问题也不大,即使接上三两个接头也没关系。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
雷雷123 发表于 2010-5-5 13:47:00

为了安全还是用-5的好

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
taxcctv 发表于 2010-5-5 16:34:00
-5的,-3不行
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
jnwsj 发表于 2010-5-5 16:43:00
一般-3的100米可以,300米最好用-5的线缆,这样图像还原好,这都是施工经验。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
cy1986114 发表于 2010-5-5 17:28:00
开玩笑,现在市场上的的线大多数都是非标,抗干挠能力是相当相当的差。有哪个传输距离能到300米的,楼主还是用-5的吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
yxm188 发表于 2010-5-6 20:53:00
建议使用75-5的线,不差多少钱钱
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
happy7979 发表于 2010-5-6 21:34:00
不达标,衰减厉害,用强烈建议使用75-5
回复 支持 反对

使用道具 举报