双回路总线驱动器板走的是什么信号啊?为什么抱紧主机里面要加8防区扩充器和

串口模块然后还要加双回路总线驱动器板???

回复

使用道具 举报

已有1人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
专业防盗报警与联动 发表于 2010-4-26 21:17:00

你说的应该是DS7400主机吧,熟悉下说明书或实际操作下就知道了:

1、DS7400通信总线走的是MUX 总线信号

2、8 防区扩充模块DS7432是通过DS7430 / DS7436接总线的

3、8 防区扩充模块DS7433与DS7432 不同,它不是通过总线连接方式来进行扩充的,而是直接安插在DS7400XI 主板上。安装位置就是DS7430 / DS7436 的安装位置,因此不能与DS7430 / DS7436 同时使用。一台DS7400XI 主机只能使用一块DS7433。若需将DS7400 变为一台16 防区的报警主机时,就可以直接使用DS7433 来进行扩充。

回复 支持 反对

使用道具 举报