IBM 7133磁盘阵列的问题...

[复制链接]
celeton 发布于: 2003-10-15 15:49 217 次浏览 0 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
这段时间做关于IBM的小型机标书,原来想用7133磁盘阵列,但是后来改成了FAST T600,主要是看了这段文字 采用IBM 7133磁盘阵列。 系统在建成并运行了一段时间之后,经历了一次意外断电。结果Oracle数据库无法对数据进行恢复,致使长达数月的数据丢失,直接影响到该年份抗洪工作的进展。 事后的调查分析发现,问题出在IBM 7133磁盘阵列。由于7133的磁盘数据容错校验,并不是硬件实现的,所以主机端磁盘管理软件的逻辑错误,会造成整个磁盘阵列系统的数据不可用。即使设法恢复出主机端的磁盘配置方式,因为7133的Cache是基于电池保护的,而意外断电发生时,恰巧电池的电量不足,所以阵列系统内部的数据完整性已经遭到了破坏,数据仍然无法恢复。 IBM 7133属于部门级产品,在很多环境中都能表现出突出的性能优势。但是,在本案例中,对数据安全性的要求是第一位的,而且在主机系统方面采用了仅次于IBM S/390的大型服务器,可见该系统在要求上之苛刻,在投资方面也是允许采用更高级的存储设备。 这不是太危险了吗?所以改了。